안녕하세요
언젠가 협회의 표준이 대한민국 소규모 건축의 기준이 될 날을 기대하며, 정말 감사 드립니다.
현재 주택 건축을 계획 중이며, zip 보드와 관련하여 몇가지 궁금한게 있어서 문의 드립니다.
1. 외벽 구성을 다음과 같이 해도 될까요?
세라믹사이딩 + 2*2 통기층 + zip 보드 + 2×6 스터드(글라스울 140mm) + 50t EPS 단열재 + 방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹
2. 상기와 같은 구성이 가능하다면, 지붕 구성을 다음 1번과 2번 중 어느것이 나을까요?
1) 기와 + 2×2 가로각재 + 2×2 세로각재 + 방수시트 + OSB + 2*2 통기층 + zip 보드 + 2×2 가로각재(외단열 글라스울) + 2×10 스터드(글라스울) + 50t EPS 단열재 + 방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹
2) 기와 + 2×2 가로각재 + 2×2 세로각재 + 방수시트 + OSB + 2*2 통기층 + 2×2 가로각재(외단열 글라스울) + zip 보드 + 2×10 스터드(글라스울) + 50t EPS 단열재 + 방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹
3. 만약 상기와 같은 구성이 타당하지 않다면, 다음 구성에서 zip 보드의 위치는 맞는가요?
기와 + 2×2 가로각재 + 2×2 세로각재(통기층) + zip 보드 + 2×2 세로각재(외단열 글라스울)+ 2×2 가로각재(외단열 글라스울) + 2×10 스터드(글라스울) + 방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹
4. zip 보드는 테이프로 기밀하게 밀봉한다는데, 그러면 처마없는 지붕으로 벽과 지붕까지 연결하여 테이핑한다면, 지붕의 통기층은 상기와 같이 zip 보드 상부에만 있으면 되는가요? 일반 OSB 지붕 구성의 하부 통기층이 zip 보드 하부에는 없어도 되는가요?
zip 보드의 시공이 좀더 건실한듯 하여 궁금증을 남깁니다.
항상 귀 협회의 노고에 깊은 감사를 드립니다.
1. 목구조에서 내부에 유기질단열재가 개입하는 것은 그리 좋지 않습니다. 단열재의 실내측인 구간도 있지만 정선 또는 헤더 부분은 목구조만 있는 경우도 있기 때문입니다.
2. 둘 다 맞지 않습니다.
3. 이게 맞는데, 지역이 어디신지 몰라도 외단열 두겹이 필요로 하지 않을 수도 있습니다.
4. 네 그렇습니다.
칭찬 감사드립니다.