설계/시공관련 질문

시스템동바리 기초질문

G 송현제 2 2,286 2022.08.27 21:44

시스템동바리에대해서 

1.높이 9000 (공구리두께120 단열재 100) 포함된높이

동바리 설치할때 단열재 공구리 빼고 8780으로 높이따는건가요?

2. 큰보 , 작은보 를 보하리 하리보 라고 부르는데 

큰보를 보하리라 부르나요 ? 

3. RC, 재래식슬라브, TG, 이중슬라브 가 자세히 무엇인가요

Comments

1 양치는목동 2022.08.27 23:14
궁금해서 찾아보았는데 정확히 맞는지 모르겠습니다. 참고하시기 바랍니다.

1. 미소하나 합판 거푸집의 높이도 빼야할거 같습니다.

2. 큰 보 = 하리 = 거더(Girder), 작은 보 = 고바리 = 빔(Beam)
거더는 기둥과 기둥을 연결하고 빔은 거더와 거더를 연결합니다.

3. RC = Reinforced Concrete (철근콘크리트)
재래식 슬래브 = 시스템화 되지 않은 일반 합판 거푸집과 재래식 동바리를 사용하여 시공한 슬래브
TG = Tie Girder (지중 거더 또는 지중 보로 기초와 기초를 연결하는 보)
이중슬래브 = 슬래브 위의 바닥 마감(패널) 사이에 전선이나 파이프 등을 설치할 목적으로 공간을 둔 바닥 (전산실이나 사무실 등에 적용) 또는 방진과 방음을 목적으로 슬래브를 두번 시공하여 슬래브 사이에 공간을 두기도 합니다. 참고 예 : https://blog.naver.com/sonixq/100192978695
M 관리자 2022.08.29 04:56
양치는 목동님 감사합니다. 추가만 하겠습니다.

1. 시스템동바리는 멍에와 장선으로 합판 하부를 대어야 합니다. 이 높이까지 고려되어야 하며, 맨 하부에서 높이 조절이 약 400mm 까지 가능하므로, 대략 200mm 전후로 맞추시면 되세요.

3. 유사 용어도 있으므로, 말씀하신 용어가 사용된 예를 들어 주시는 것이 좋겠습니다.