안녕하십니까 LX Pantos QA 표정훈 책임입니다.
저희 회사에서는 냉동 창고를 운영하는데 결로 방지를 위해 아래와 같이 기존에 설치 된 우레탄 판넬 위에 추가 우레탄 판넬을 설치하고자 합니다.
아래와 같은 조건에서 상온 창고 및 냉동 창고 사이에, 두께 (50mm) 및 열전도율 (0.018W/mK) 의 우레탄 판넬을 추가 설치 시 결로 방지가 가능한지 문의 드립니다.
많이 바쁘신 가운데 이렇게 부탁 드려 대단히 감사드립니다.
결로는 생기지 않습니다.
다만 현장의 상황을 알 수 없고, 판넬의 조인트 등에서 생기는 열교는 고려되지 않았으므로, 공사 여건에 따라서 "누기나 침기"가 있을 수 있다면 결로는 언제라도 생길 수 있는 조건입니다.
그리고 상온창고라는 것이 별도의 항온항습 조건이 아니라면 여름철 다습 조건에서도 결과는 달라질 수 있습니다.
빠른 답변 대단히 감사드립니다.