설계/시공관련 질문

냉동창고 옥상 파라펫 균열 원인과 보수방법 문의

1 유후건축 3 1,647 2022.07.27 00:36

안녕하세요?

이번 부산에서 교육받은 50기수 교육생 입니다. ^^

며칠 전 냉동창고 건물 외벽 보수와 옥상방수 공사를 해야 한다며 현장을 좀 봐달라해서 가보니 

평지붕 옥상 방수 공사에 무근콘크리트를 완충재 없이 파라펫에 딱 붙여 시공하면

여름에 무근 콘크리트가 열을 받아 팽창하면서 파라펫을 밀어내서 균열이 생긴다고 교육 받은 바로 그런 현장이었습니다.  

특히나 내부는 냉동, 냉장 창고. 내부온도 영하 20도 이하, 옥상 온도는 여름에 영상 30도 이상.

온도 차이가 50도 이상이니 외부는 팽창하고 내부는 수축해서 균열가기 딱 좋은 환경으로 보였습니다.

건물 준공이 2015년 4월에 났는데 3, 4개월 후에 균열이 발생 했다 했습니다. 7, 8월에 균열이 생긴거죠.

방수 전문 업체도 원인을 모른다하고 철거 전문업체는 파라펫을 철거해버리자 하고 당시 설계사무소도 원인을 모르겠다하는데 제가 보고 '온도차에 의한 팽창 불균형으로 인한 균열이다' 하니 좀 의심스러워 합니다.^^;;;(제가 건축사 연차가 얼마 안되어서..)

보시기에 제가 진단한 부분이 맞는지 판단을 부탁드리고

보수방법을 해당 냉동창고 업체(통발수협)에서 물어보는데, 제 생각엔 무근콘크리트를 다 걷어 내고 작업하기엔 너무 예산이 많이 소요되니 파라펫과 무근콘크리트 사이에 완충공간(10cm정도)을 오픈 트랜치처럼 만들고 XPS로 완충공간을 충전한 후 파라펫과 바닥이 맞닿는 코너에 삼각면귀나 실리콘으로 삼각형을 만들고 우레탄 방수 후 부직포를 한겹 깔고 그 위에 쇄석(5cm깊이)를 깔면 좋을 것 같다 했습니다.

통발수협 담당자는 쇄석을 까는거에 대해서 난색을 표하기는 합니다... 정 안되면 완충공간은 만들고, 우레탄 노출방수할 수 밖에는 없겠지요..

제가 생각한 방법이 적합한지 다른 방법이 있는지 궁금합니다.

많이 바쁘실텐데 질문 게시판을 열심히 읽고 계실 리자님! 그리고 협회 직원 여러분 화이팅입니다~

항상 건강하시길~! 감사합니다.

20220725_111544.jpg

 

20220725_111604.jpg

 

20220725_111615.jpg

 

20220725_111800.jpg

 

20220725_125528.jpg

 

20220725_125545.jpg

 

20220725_125552.jpg

 

20220725_125613.jpg

 

20220725_114148.jpg

 

20220725_114216.jpg

 

Comments

M 관리자 2022.07.27 00:39
안녕하세요.
생각하신 것이 맞습니다.
조치 방법도 맞으나, 쇄석을 꺼려해도 노출방수보다는 무언가 자외선을 가려야 하므로.. 한번 더 설득해 보시어요^^
감사합니다.~
3 내집마렵다 2022.07.27 03:08
14호선 국도변에서 통영 입성을 반겨주는 건물인데..
낯익은 모습을 보니 반갑네요ㅎ
더운 날씨에 수고 많으십니다..!!
1 유후건축 2022.07.28 16:51
좋은 답변 정말 감사합니다.
큰 도움이 되겠습니다.
감사합니다.^^