자동수평몰탈 시공을 하려고 하였습니다. ( 본인이 아니고, 작업자가 진행 예정입니다 )
근데, 저는 사실 많이 나야 10mm 이렇게 생각하였는데,
목수가 걸레받이를 해주셨는데. 어떤 곳은 최대 45mm정도 단차가 난다고 하네요.
1) 저정도 단차에, 자동수평몰탈 시공 가능한건가요?
2) 가능하다면, 한번 시공으로 저정도 단차를 시공해도 되나요?
3) 하자없이 시공 가능하다면, 난방은 크게 무리 없을지,,,
4) 보통 양생을 이틀정도로 아는데, 저정도 시공하면, 얼마나 양생을 해야 되나요?
창문을 닫아둬야 되는 시간으로 좀 조언 부탁드립니다. (모노륨 장판 깔것입니다.)
그러므로 레미탈로 현장에서 어느 정도높이까지는 거친 손미장을 하고 수평몰탈을 까는 것이 좋겠습니다. 수평몰탈은 10~15mm 두께 정도면 적당하고 작업자라면 한번에 할 수 있습니다.
시공 후 48시간 동안 바람이 통하지 않아야 합니다.
작업자가 . 최대 30mm 수평 몰탈을 하는 것으로 계획을 바꾸었는데요.
근데 재료는 사다 놓은 것을 보니
1) ' 한일시멘트 자동수평조절 일반용 sl 15 레미탈 ' 이라는 것을 사다 놨던데, 흔히 우리가 아는
' 쌍곰표 자동수평몰탈 ' 이런 것과 동일 한 것인지요?
2) 그리고 어차피 최대 30mm 시공하려고 하는데, sl30 이 있는데, 한번에 시공한다는데 sl30으로 바꾸라고 말을 해야되는지 궁금합니다. 시공평수는 2.5평 정도입니다.
그러므로 sl30 으로 변경을 하셔야 합니다.
동일한 사안인데요.
프라이머를 작업전 24시간 에 바르고 시공한다고 해서, 프라이머만 제가 어제 발라놨는데,
수평몰탈 시공을 오늘 안하고 72시간후인 금요일에 한다고 하는데,
프라이머 칠한 방은 창문만 열어놓고, 따로 들락 거리진 않는데...
상관이 없을까요? 아니면 다시 24시간전에 한번더 바를까요?