기초공사를 준비하는 중에 시공사가 건물의 안정성을 이유로 변경을 요구합니다.
땅이 건물의 앞쪽이 낮아서 도면대로 시공할 경우 기초 앞부분이 드러나 나중에 건물이 움직일수 있다고 시공사가
여러 기초공사의 의견을 토대로 구조엔지니어와 변경을 하는것을 제안합니다. 블럭을 아래부터 위까지.
건축주입장에서는 나중에 문제 생기는건 정말 피하고 싶은데 현장미팅에서는 구조엔지니어는 문제없지만
원한다면 다른 방법으로 해보자고 합니다.
기초 아래부분과 윗부분에 연결이 없는게 나중에 문제가 생길수있다는게 시공사 입장입니다.
저는 시공사의 입장이 이해가 가지 않지만 경험자의 의견을 무시할수도 없고 엔지니어는 토지서베이어 자료를 기초로 계산한거라고 하는데 다른 방법으로해도 비용의 차이는 나지 않는다고 시공사는 변경된 도면을 받아서 검토후에 정산이 필요하면 알려주겠다고 합니다.
기초앞부분이 80 밀리 묻히면 문제될수있나요?
같은 이유로 하자가 생긴 집 사진 첨부합니다. 집이 이동하면서 파운데이션에 금이가고 집에 균열이 진행되고 있다고 하네요
그건 지역별 강우량과 지반의 물처리에 따라서 다릅니다.
기초의 하부는 지면에서 약 150mm 정도 묻히게 하는 것을 권장하고 있긴 합니다. 폭우 때 기초 주변의 흙이 유실될 수도 있는 상황을 대비하기 위해서 입니다.
다만 대지에 물 흐름이 외부 쪽으로 원활하고, 외부에서 대지 쪽으로 큰 물줄기가 없고 (예를 들어 계곡 옆 대지와 같이 범람의 소지가 있는), 장마철이 없다면 80mm 로 괜찮습니다.
기존 다자인으로 진행이 불가능할까요? 블록이 받치는거랑 콘크리트가 받치는거랑 차이가 있을까요?
기존 대로 하셔도 건물 전면에서 외부로 물매를 잡기에 충분해 보이므로 하자로 연결되지 않을 것입니다.
작업이 어려운 기초인건지 생각이 많아집니다. 기초에서 원안 예산보다 40프로 추가되어서 여유자금이 줄어드는게 제일 걱정이네요. 원안대로 해줄수있는 업체를 문의하고 있는데, 시공하기 어려운 디자인일까요?
작업자의 이유를 들어 봐야 겠습니다만... 지역업체의 담합일 수도 있습니다.
Thanks for letting us know that you wanna go ahead with original design for archers road.
I think due to potential risks of legal ramifications. we will decline to continue to work on this case.
Best of luck with your projects.
그 표현은 물리적 하자가 아닌 규정 위반을 이야기하고 있는데요. 이 단어의 의미는 물어보지 않읏힌거죠?
yep. differntial settlement of ground causing the part of the house to sink later stage. you see the end result photo. not fixable. just dont want you to come back to us for this big problem
만약 설계를 한 건축사도 동일한 의견이라면 기초형식의 변경을.. 아니라면 할 수 있는 회사를 찾는 식이어야 할 것 같습니다.
할수 있고 없고가 문제가 아니라 시간이 지난후에 하자발생할까 싶어서 추가비용들더라도 개선안으로 가야하는거 아닌지 고민입니다. 싱크홀처럼 땅이 꺼지면 개선안도 같은 결과일것 같은데, 이 생각이 추가비용을 들이기 싫어서 자기 합리화를 하는건 아닌지 걱정됩니다.
원 설계가 블럭이고, 시공자가 주장하는 것이 콘크리트로 일체화된 기초로 보이는데요...
220725 - 21005-SK10 - 218 Archers Road - Alternative perimiter foundation detail sketches
두 방식의 차이는 블럭이냐 아니냐 보다는 슬라브와 기초가 철근으로 연결이 되느냐의 차이입니다.
즉 블럭 속으로 철근을 집어 넣어 일체화를 시키는 방식입니다.
즉 말씀하신 것 처럼 전면부에 조금 성토를 해도 되는데, 물매가 대지 외부측으로 2% 정도 나도록 하시면 되세요.
그러므로 원안으로 공사가 가능한 회사가 있다면 그냥 맡기셔도 괜찮은 상태입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=5Cu8PXN3Wl4
건축에서 물처리가 참 중요하네요.
물빠짐이 안좋은것 같은데 괜찮을까요? 드레인호스는 집 안쪽에서 ㄴ자 모양으로 반만 묻어서 오른쪽 정면으로 배수하는데 아직 우수관이랑 연결은 안되어있네요