안녕하세요. 저번에 여쭤봐서 궁금한것들이 많이 해소가 되었는데요..
옥상층 지붕도 외단열로 바꾸기로 해서 (운영하시는 유튜브 보니, 반드시 바꿔야 할것 같았습니다..)
수정하고 있는데요.. 질문이 몇가지가 생겨서 또 여쭤봅니다.
1. 옥상에 탄성포장운동장이 있는데요. 외단열에 맞게 올바른 구성인지 궁금합니다.
또 여기는 압출법보온판 위에 투습방수지 대신 p.e필름 쓰는것이 맞을까요?
찾아보니 PV와 같은 설비들 장비패드 하단에도 p.e필름을 깔더라고요..
일반적인 조경용배수판 대신 건축물 지하에 들어가는 배수판이 들어가는것이 맞는 것인지
도 궁금합니다. 일반적으로 조경용, 건축용 배수판이 혼용되어 사용되고 있는거 같습니다..
3. 관리자님이 쓰신 외단열 글 참고하여 작성한 것인데 올바른 구성인지 궁금합니다.
4. 외단열 파라펫 마감으로 주로 CRC보드를 추천해주시는 것 같은데, 저희는 ABS방수보호판으로
대체하려고 합니다. (단가 때문에..) 그럴 경우 마감상세가 어떤것이 적절한지 궁금합니다.
(ABS 보다는 스틸류가 적절하다고 다른글에서 읽었는데, 교육청공사라 단가를 낮춰야만 하는
상황입니다..)
매번 감사합니다...
1. 무근이 깔리면 PE필름, 그렇지 않다면 투습방수지라고 보시어요. PV기초도 콘크리트 이므로 PE를 깔면 되세요.
2. 마찬가지로 위에 쇄석이 있다면 구멍이 뚫린 조경용 배수판, 무근 하부에는 바닥용 배수판을 적용합니다.
3. 전체 구성은 다 맞습니다. 배수판은 하중에 따라서 두께가 달라지는데 지금 상황이라면 30T 두께로도 가능해 보입니다.
4. ABS방수보호판도 괜찮습니다.^^
감사합니다.