설계/시공관련 질문

RC조 외단열에 PIR 사용 가능할까요?

1 하비에르바르뎀 11 1,098 2022.07.31 20:06

안녕하십니까!! 

작은 RC집 골조까지 완성되었는데요 경남이라 외단열 100t EPS로 설계가 나왔습니다. 외장 시공은 아직 결정하지 못했지만 하지하고 사이딩 종류의 조합으로 할 것 같습니다.  그런데 경남 단열 기준을 겨우 충족한다는걸 알고 단열재 두께를 늘릴려하니 시공상 100T를 넘길 수가 없습니다. 그래서 PF보드도 찾다가 안좋은 점을 많이들 이야기하셔서 100T PIR 경질우레탄보드로 하려고합니다.(열관류율이 좋아서요). 근데 찾아보니 가격대도 그렇게 나쁘지 않은거 같은데 가격때문에 못할 정도로 비싼 단열재에 속하는건가요? 

그리고 통풍층 때문인데요 PF보드. PIR 보드 하면 통기층을 해야하는데 스타코를 하면 통기층 없어도 하는걸 봐서요 왜 스타코할 때는 단열재 통기층을 생략하는걸까요?

 

1. PIR이 아이소핑크 정도 수준의 가격 아닌가요?

2. 스타코 시공시 왜 통기층 같은게 없어도 되나요?

 

Comments

M 관리자 2022.08.01 05:32
PIR은 압출법과 PF보드 중간 정도의 가격입니다.
다만 별도의 마감재가 있다면 괜찮으나, 스타코 마감의 단열재로 사용될 수는 없습니다.

스타코에서 통기층이 없어도 된다기 보다는 통기층을 만들 수 없는 구조라서 그렇습니다. 단열재 위에 직접 마감을 바르는 형식이라서요.
1 하비에르바르뎀 2022.08.01 07:57
PIR보드에 합판 마감으로 해서 사이딩 종류로 하려고 합니다. 통기층에 대한 고민이 있다가 스타코를 생각하니 스타코는 통기층을 못 본거 같아서요.
콘크리트+도막방수+PIR보드+합판+타이벡 방습지+각재+사이딩
이런 조합이 유효할까요? 내부에는 마감을 하지않을려고 합니다!!
M 관리자 2022.08.01 10:54
외벽이라면 도막방수는 필요로 하지 않으며 층간에 수팽창지수재 시공만 잘 되면 괜찮습니다.
합판을 외벽에 어떻게 고정할지 알려 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
2 K13AC 2022.08.01 11:01
관리자님, 심재 준불연 (6면 준불연) PIR을 외단열미장마감+벽돌타일 마감에는 사용할수 있는것이 맞을까요?
제가 찾은 제품은 시험성적서상 겉보기밀도는 40kg/m3이지만, 시방서에 벽돌타일 마감 관련 내용은 없는것 같습니다. 그리고 시방서에 드라이비트는 권장하니 않는다고 나와있는데요.. 그럼 벽돌타일도 불가능한것일까요?
그리고, 지역특성상 일체타설의 가능성도 어느정도 있습니다.(가능하면 단열재 후부착으로 시공할 예정입니다.)
1 하비에르바르뎀 2022.08.01 12:42
외벽에 100x50 짜리 단열성능이 어느정도 있는 자재로 길게 뼈대를 세우려고 합니다. 단열재도 100이라 높이가 딱일거 같고 그렇게 해서 합판 고정하려합니다. 누군가 시도한 방법은 아닙니다
M 관리자 2022.08.01 13:21
PIR은 미장마감 또는 타일접착 마감이 불가합니다.
오히려 뒤에 말씀하신 건식 부착방식이 맞습니다.

이 경우 구성은
콘크리트+바탕재(사이에 PIR보드)+내수합판+각재+사이딩 이면 되세요.

창틀과 구조체 사이에 방수테잎으로 방수처리를 전제로 하며, PIR 보드 역시 열적 변형 (휨) 성질이 있으므로, 단열재와 말씀하신 뼈대가 정확히 맞으면 안되고, 뼈대가 20mm 정도는 더 돌출되어야 합니다. (권장 30mm)
1 하비에르바르뎀 2022.08.01 16:07
감사합니다. 죄송하지만 바탕재 부분 설명 한번만 부탁드려도 될까요? 콘크리트-PIR보드-합판 어느 부분 말씀이신가요? 바탕재 예가 혹시 있나요??
M 관리자 2022.08.01 17:08
바탕재는 말씀하신 "뼈대"를 의미했습니다.
1 하비에르바르뎀 2022.08.01 17:17
아 감사합니다!! 질문을 많이 드려 죄송합니다. 수팽창지수재라는 걸 오늘 처음 들었는데요 네이버에 검색을 하고 왔는데 아마도 층간 조인트 부에 시공되는거 같은데 저의 경우에 이미 골조는 다 끝난 상태인데 수팽창지수재를 시공할 곳이 있을까요? 혹시 자료를 볼 수 있는 곳 알고 계시면 보고 공부하겠습니다!!
M 관리자 2022.08.01 17:22
아 골조가 끝났다면 필요로 하지는 않습니다. 이어치기한 부분에만 도막방수를 해주시어요.
1 하비에르바르뎀 2022.08.02 07:35
아 감사합니다!!!