설계/시공관련 질문

난방관 설치 괜찮을까요?

G 궁금합니다. 6 1,015 2022.07.26 13:11

안녕하세요? 바닥을 뜯고 보일러 난방관을 새로 설치하고 있습니다. 지난 번 시공을 못 하고 노출시켜 놓은 부분이 있었는데 업체에서 사진과 같이 설치를 해 놓았습니다. 노출된 채 오래 방치되어 있어서 크랙이나 손상부분 확인을 해 보았어야 할 것 같은데 업체는 괜찮다고 합니다.

다행히 반경은 15cm 정도는 되어보입니다.

관 사이가 너무 붙어 있는 것은 괘찮을까요?

 

다 괜찮다고 하는데 집에 올 때마다 걱정부터 듭니다.

Comments

M 관리자 2022.07.26 13:20
혹시 조금 더 오른쪽이 나온 사진은 없을까요?
G 궁금합니다. 2022.07.26 13:25
관리자님 안녕하세요? 오른쪽이 나온 부분 사진 보내드립니다.
M 관리자 2022.07.26 13:34
지금은 어쩔 수 없겠습니다. 온도편차가 있지만 다른 하자는 없을 거여요. 그냥 덮으셔도 될 것 같습니다.
다만 조금이라도 수정할 수 있다면, 배관과 배관 사이가 최소 20mm 정도는 떨어질 정도로만 수정을 부탁드립니다.
M 관리자 2022.07.26 17:00
감사합니다.^^
왜 인지 궁금해 하실까봐서요.. 간격이 20mm 는 떨어져야 나중에 몰탈이 배관 주변을 다 채울 수 있기 때문이었습니다.
G 윤지운 2022.08.09 15:41
Q&A 답변 보다가 관리자님께서 달아주신 친절한 답변에 감탄하다 못해 댓글달고 갑니다..ㅎ
M 관리자 2022.08.09 18:38
^^ 감사합니다.