설계/시공관련 질문

확장거실 로이유리2장 시공

G 최영준 9 1,000 2022.09.16 10:41

확장거실 창호가 현장사정으로 단창 + 공틀+단창으로 시공 을 하여야 합니다

설치업자는 단창에 각각로이유리를 넣어 총 2장으로 한다고 하는데 

단영 성능이 더 향상되는지 알고 싶듭니다

Comments

G 최영준 2022.09.16 10:44
확장 베란다 로이유리2장 설치
M 관리자 2022.09.16 20:25
네 단열성능의 향상은 기대해 볼 수는 있겠으나, 공틀이 있는 공간에 결로현상은 더 심해질 수 있습니다.  그래서 이중창에서도 대부분 단창(로이)+공간+단창(투명)의 구성을 선호하고 있습니다.
G 최영준 2022.09.20 22:16
상기질문에 답변 감사 합니다
단창과 공틀 그리고 단창 으로 시공시 각각단창에 로이를 사용하면 창호가 내부 열로 인하여
유리파손이 될수도 있다는 글이 있는데 관계없을까요
위의 방법으로 시공시 로이유리의 위치는 어디가 정석 시공 일까요
M 관리자 2022.09.21 00:58
같습니다. 3번만 하는 것이 좋습니다.
G 최영준 2022.09.21 05:58
답변 내용이 무슨 의미인지 ? 복층유리일 경우는 3번만 하면되지요
시공하고져 하는 유리는
kcc140+공틀+kcc140 입니다 (알미늄 간봉 air 입니다 아르곤가스아님)
현재 사용중 인 사진을 첨부 합니다
로이를 각 각 단창에 부착시 위치를 알려주세요

현재 정남향 이라 결로 현상은 없읍니다
로이 2개를 사용시 유리파손 현상 이 있다고 하여 불안 합니다
M 관리자 2022.09.21 08:42
위의 댓글을 보셨을 텐데  두창 모두 코팅유리를 사용하시려는 이유가 따로 있을까요?
G 최영준 2022.09.21 09:39
단열이  좋다고하여  하려고 합니다
문제점이 있다면 취소하려고하며
한군데만설치 하려면  이중창의 개념으로 생각하고
외창이 아닌 내창에 설치하는것이 맞는지
조언 부탁 드립니다
감사드립니다
G 최영준 2022.09.21 09:47
1곳만 설치하면 사진상 위치가 맞나요
M 관리자 2022.09.21 16:02
외부 부터 시작해서 3번면 입니다.
즉 외창의 두 장 유리 중 안쪽 유리의 바깥쪽 면 입니다.