설계/시공관련 질문

벽체에 붙은 외부 계단

G 김도연 8 1,475 2022.11.12 15:23

20221112_101055.jpg

 

20221112_092401.jpg안녕하세요.

궁금한게 있어 질문 드립니다.

옥상이 있는 집입니다.

벽체에 붙는 계단 부위는 방수 처리도 하고 걸레받이도 시공 예정입니다.

외벽은 비드법 가등급 140mm, 스타코플렉스 마감입니다.

내벽은 열반사 필름 6mm, 나무상, 석고9.5t 한장입니다.

문제는 계단 부분은 외단열이 안되는데 열교 현상으로 결로가 생길까봐 걱정 됩니다.(제 생각)

이런 시공 사례가 있으신 분들은 내벽 마감을 어떻게 하셨나요?

 

Comments

10 잡자재 2022.11.13 13:56
내부의 계단이 연결된 열교 부위에 결로방지 단열재를 설치하는게 최선인 것 같습니다. 콘크리트가 최대한 건조될 수 있도록 가능한 공사의 마지막에 붙이는게 좋겠습니다.
M 관리자 2022.11.13 19:04
내부에 이미 일정 두께의 단열재를 둘 계획이시므로, 계단이 붙은 부분에도 같은 단열재가 들어가면 열교의 문제는 없긴 합니다.
다만 그 단열재가 열반사단열재 6mm 라면 소용이 없습니다. 압출법 또는 비드법단열재로 30mm 는 되어야 합니다.
G 김도연 2022.11.15 18:59
댓글 감사합니다.
이보드 33mm로 해되 괜찮나요?
M 관리자 2022.11.15 20:14
이보드로 하려는 특별한 목적이 없다면 무용합니다. 석고보드 마감을 하실 요량이라면 그냥 더 저렴한 압출법단열재를 사용하시는 것이 맞습니다.
G 김도연 2022.11.15 20:22
넵 압출법 단열재로 알아보겠습니다.
그런데 이보드도 압출법 단열재 아닌가요?
M 관리자 2022.11.15 20:24
압출법단열재에 폴리프로필렌보드가 붙은 소재입니다.
G 김도연 2022.11.15 20:41
이보드는 무용해서 압출법 단열재를 사용 하는게 맞다고 하셔서요.
그런데 이보는 압출법 단열재 잖아요 ㅡ.ㅡ;;
헷갈려요...
M 관리자 2022.11.15 20:42
그런 의미가 아니라...
그 가격을 주고 살 이유가 없다는 의미였습니다. 단열성능이 같고, 소재도 같은데 더 비용을 지불할 이유가 없어서요.