설계/시공관련 질문

동결심도 관련 질문

1 으뜸 6 1,861 2022.10.30 22:23

안녕하세요. 초보 건축주입니다. 

구조도면을 공부하던중에 동결심도(동결깊이)와 관련하여 질문이 있어 글을 올립니다.

 

동결심도가 있는 이유는 땅이 얼지않는 깊이보다 아래에 기초가 있어야한다는 의미로 알고있는데요.

 

1. 그렇다면 구조도면이 아래와 같이 작성되었더라도 해당지역 동결심도보다 과하게 기초 전체 두께가 산정되었다면(또는 기초 측면에 단열재를 부착한다면), 기초 두께는 그대로 500mm로 하면서, 아래 동결심도(1000mm)으로 표현된 부분을 임의적으로 줄여도 괜찮은건가요?

 

2. 두번째 그림처럼 동결심도 기준점이 GL이라면, 경사진곳에서 건물을 짓는경우 GL에 따라 헌치의 두께(기초 전체 두께 - 매트 두께)가 부분적으로 계속 바뀌어야 한다는 의미인가요?

 

답변 부탁드립니다. 감사합니다.

 

동결심도.png

 

동결깊이.png

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.10.30 23:04
안녕하세요.

1. 네 그렇습니다. 다만, 건축사가 도면을 수정하여야 합니다. 현장에서 즉흥적으로 바꿀 수는 없습니다.

2. 개념적으로는 그렇습니다. 다만 경사따라 사선으로 가지는 않고, 단을 주면서 가던가 가장 낮은 높이를 기준으로 합니다.
1 으뜸 2022.10.31 05:05
감사합니다.
그렇다면 기초판 두께(500mm)는 그대로하면서 기초 전체 두께(1000mm)를 줄이는 행위는 구조기술사의 승인이 없어도 가능한가요? (기초 테두리 지중보, 헌치는 건물 하중과 같은 다른것과는 상관없이 오로지 동결심도만을 위한 것인가요?)
M 관리자 2022.10.31 09:11
그래도 확인은 해야 합니다. 헌치를 구조의 목적으로 철근 배근을 했었을 수도 있으니까요..
즉, 일반적으로는 동결심도 만의 목적으로 만듭니다만, 다른 의도가 있는지는 알아 보셔야 합니다. 잘못하면 돌이킬 수 없는 것이 기초니까요..
1 으뜸 2022.10.31 09:17
만약 헌치가 동결심도만의 목적이라면 그리고 동결심도가 매우 낮은 지역이라면, 이론적으로 기초 전체 두께(1000mm)를 기초판두께(500mm)까지 줄이는것도 가능한가요?
M 관리자 2022.10.31 09:19
네 그렇습니다.
1 으뜸 2022.10.31 12:25
감사합니다.