설계/시공관련 질문

철골빔 내화 뿜칠

1 봉구아저씨 3 3,319 2022.10.19 15:31
뿜칠에는 질석계(성현케미칼 하이코트)와 퍼라이트계 뿜칠(경동원 에스코트)이 있는 것으로 아는데 이 두곳의 차이를 알 수 있을까요??


그리고 저번에 올린 질의에 추가로 질문 남깁니다.

 

이미지에서 철골빔에 각관을 대서 석고보드를 친후에 내화뿜칠을 하게 되면 내화1시간 인정을 받을 수 있을까요?? 아니면 철골빔에 내화페인트를 칠해야 될까요??

캡처.JPG

Comments

M 관리자 2022.10.19 18:51
저 역시 확신을 가지기는 어려우나, 내화피복의 논리상 일반석고보드는 인정되기 어려울 것 같습니다.
만약 방화석고보드라면 가능해 보입니다. 다만 혼합재료로 1시간인정은 어렵고, 방화석고보드 또는 내화뿜칠 두께 그 자체로 1시간 내화기준을 충족해야 할 것 같습니다.
M 관리자 2022.10.19 20:45
그리고 질석과 펄라이트는 유의미한 차이는 없습니다. 둘다 광물을 발포한 것이라서요.
다만 질석은 과거에 석면 함유 이슈가 있었습니다. 그래서 해외에서는 질석광산에 대한 정기적 검사를 의무화하고 있는데, 그게 우리나라에는 아직 규정이 세워져 있지는 않습니다.
1 봉구아저씨 2022.10.20 09:14
답변 감사합니다!