설계/시공관련 질문

얖은 기초의 터파기 깊이 문의드립니다

G 하우쿠우 2 1,016 2022.08.23 13:16

안녕하세요? 피코네 영상 잘보고 있는 구독자 입니다


대표님께서 확신이 없다고 하신 샌드위치패널로 작은 규모(16평,1층, 방통없는 기초상부 전기패널) 주택을 짓게 됐는데요ㅜ

건축의락 영상을 여러번 보면서 완벽하게 이해 못하는 얕은 기초에 대해  질문코자 합니다.


지역은 강화도이며, 그 지역 시공사설명을 듣다보니 

100mm 터파기 후 잡석다짐>P.E필름>버림콘크리트까지 하면 거의 지면-20mm밑까지 올라오게되는데 그 위로 기초 매트를 약400mm 높이의 헌치없는 직사각형으로 타설을 한다고 합니다.


예상과 다른 방식이라 놀래긴 했는데요 어찌보면 대표님께서 말씀하신 얕은 기초와 유사한 것 같아서 시행해보려고 하지만 아무리 그래도 100mm 깊이는 좀 낮아보여서요


여기서 질문을 드리자면

1) 말이 100mm이지 잡석과 버림제외하면 기초 매트 하단은 지면과 거의 동일하거나 지면보다 10~20mm 밑 라인일듯 싶어 동결심도때문에 불안한데요

wright님께서 말씀하신 것처럼  제가 별도로 기초측면 수직외단열을 xps 30mm정도로 추가 한다면 지면과 깊이가 비슷한 기초도 문제 없는 걸까요?


2)혹시 위 상황에서 기초 바로밑에 xps 단열재라도 깔수 있는정도라도더 파달라고 해서 30~50mm 정도 xps라도 깔아달라고 해야할까요? 피코네 영상에서는 잡석이나 단열재가 기초 밑에 들어가는 경우 또는 기초밑에 아예 잡석등이 없는 경우로 설명해주신 것 같아서 어떻게 적용해야할지 헷깔리네요

   

3) 1번 상황이 정말 말도 안되는 상황이라면 깊이를 300-400mm까지 깊게 판 후 잡석을 100mm , 버림100mm 그리고 나서xps 단열재를  배치 후 그 위로 400mm로 예정된 기초매트의 하단이 최소한 지면에서 -300mm까지는 아니더라도 -100mm~-200mm정도라도 내려가게 해달라고 해야 할까요?


바쁘시겠지만 간단하게라도 답변부탁드립니다.

추가로 양질의 피코네 영상 및 패시브협회의 사이트등을 통한 대중 소통에 감사드리며, 앞으로도 계속 응원하겠습니다.^^

Comments

1 양치는목동 2022.08.23 15:59
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=112#c_5596
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=74#c_4476
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=106#c_5466

개인적으로 여기서 배우고 알아가는 상황이라 위의 글들을 살펴보니 동결심도의 영향을 고려하고 지반의 지지력을 충족하며 수직 수평 단열재를 설치한다는 전제 하에 최종 지반고로부터 심도 300mm에 기초의 저면이 위치하도록 시공하는 것으로 이해하였습니다.
M 관리자 2022.08.23 16:31
양치는 목동님 감사합니다.~