안녕하세요.
현재 아래 레미콘 값으로 구조 설계되어있습니다.
적산 및 견적은 아래 스펙으로 받았습니다.
25-18-08(버림)
25-24-15
피코네 유튜브 강의에서 배운대로,
1. 슬럼프값 18로 변경, 27MPA로 변경하는것이 좋을까요?
(슬럼프 18은 타설을 쉽게하기위해, 27MPA는 콘크리트 강도를 위해 변경하는것이 맞나요?)
2. 그렇다면, 버림 25-18-08도 같이 변경해줘야하나요?
(아무리 버림이라도 슬럼프 08은 너무 낮은값 아닌지요? 그리고 강도 18MPA도 적절한가요?)
3. 구조설계는 24MPA로 되어있어도 구조 재설계 또는 재검토 없이 레미콘을 상위 스펙으로 변경하는건 문제없나요?
4. 상위스펙의 레미콘이 가격대비 확실히 좋은 효과가 있는것인지 질문드립니다.
읽어주셔서 감사드립니다.
2. 버림은 철근이 없기에 괜찮습니다.
4. 슬럼프는 그렇습니다. 다만 한가지 더 체크하셔야 할 사항은.. 일부 시공사가 설계와 상관없이 슬러프 12로 주문을 하고 물을 타서 사용하는 경우가 있으니, 납품 확인서를 확인해 볼 필요는 있습니다.
현재처럼 설계가 되어있는 상황에서는 24mpa나 27mpa나 큰차이가 없는건가요?
지역은 제주이고 해안가에서 직선거리 1km거리인데 이런 상황에서도 마찬가지로 24mpa사용해도 무방할지 질문드립니다.
유튜브에서 제주는 피복두께 1cm 더 두껍게 하는게 좋다고 말씀하시는걸 들었는데, 그건 적용하지 못했습니다.
그러므로 지금 강도를 유지하시고, 도면에 명기된 피복두께가 잘 지켜 지도록 지켜 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
제가 충분하다는 표현을 사용한 것은 슬러프값입니다. 즉 기초에 15 짜리 슬러프값으면 충분히 작업이 쉽게 가능합니다.
덕분에 정말 큰도움 되고 있습니다.