한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
정화조에 달려있는 배관 냄새가 심해요.
G
정화조 문의
(123.♡.217.74)
3
2,190
2022.08.20 22:40
안녕하세요? 정화조 윗면에 배관이 하나 나와 있는데 냄새가 굉장히 심합니다. 이 배관의 용도와 냄새를 줄일 수 있는 방법이 있을까요?
출력
Comments
10
잡자재
2022.08.21 12:49
223.♡.150.128
정화조에 가스가 차는 것을 방지하기 위한 통기관입니다. 건물의 옆면을 따라 옥상까지 올리시는게 최선인 것 같습니다.
정화조에 가스가 차는 것을 방지하기 위한 통기관입니다. 건물의 옆면을 따라 옥상까지 올리시는게 최선인 것 같습니다.
G
정화조 문의
2022.08.30 16:16
117.♡.19.53
잡자재님 답변 감사합니다. 일단 말씀하신대로 벽면에 대고 최대한 높여 달긴 했는데 여전히 냄새가 나네요.
찾아보니 통기밸브가 있던데 이 제품을 이 통기관에 바로 설치해도 괜찮을까요?
원리는 압력차에 따라 열렸다 닫혔다 하는 건데 설명대로라면 효과는 있을 것 같습니다.
잡자재님 답변 감사합니다. 일단 말씀하신대로 벽면에 대고 최대한 높여 달긴 했는데 여전히 냄새가 나네요. 찾아보니 통기밸브가 있던데 이 제품을 이 통기관에 바로 설치해도 괜찮을까요? 원리는 압력차에 따라 열렸다 닫혔다 하는 건데 설명대로라면 효과는 있을 것 같습니다.
10
잡자재
2022.08.30 17:35
49.♡.41.18
말씀하신 밸브는 사이펀현상을 막기위한 제품으로 공기가 안으로 들어가기만하고 나오지는 못하는 제품입니다. 정화조의 통기관은 정화조에 쌓이는 배설물의 유기성 성분이 분해되면서 발생하는 메탄가스, 암모니아가스, 황화수소가스 등을 원활하게 배출시키기 위한 목적입니다. 막으면 안되세요. 옥상 위로 올리시는게 최선인 것 같습니다.
말씀하신 밸브는 사이펀현상을 막기위한 제품으로 공기가 안으로 들어가기만하고 나오지는 못하는 제품입니다. 정화조의 통기관은 정화조에 쌓이는 배설물의 유기성 성분이 분해되면서 발생하는 메탄가스, 암모니아가스, 황화수소가스 등을 원활하게 배출시키기 위한 목적입니다. 막으면 안되세요. 옥상 위로 올리시는게 최선인 것 같습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
찾아보니 통기밸브가 있던데 이 제품을 이 통기관에 바로 설치해도 괜찮을까요?
원리는 압력차에 따라 열렸다 닫혔다 하는 건데 설명대로라면 효과는 있을 것 같습니다.