안녕하세요?
로그하우스 외벽에 미넬랄울 200미리 시공하려합니다.
제 개인생각으론,
로그하우스 외벽 180미리 두께의 목재에 가변형방습지를 대고 미네랄울100미리를 가로 1x각재로 위에서 스크류로 고정하고 다시 위에 100미리 미네랄과 그 위에 방수투습지를 대로 세로상 각재로 고정하고 사이딩을 하려고 합니다.
하지만 밑에부분의 목재 각상과 맨위쪽 단열재와의 공간이 생길것 같아서 다른 방법들을 찾고 있습니다.
200미리 화스너 고정이나 목재 1x목재고정은 열교가 많을것 같고요.
아니면 스터드 대는 방법으로 100미리 고정식 목재를 대는 교차시공은 많은 비용 문제가 있지 않을까 쉽습니다.
여러분들의 조언 부탁드립니다.
로그하우스에 기밀과 단열을 한다는 것 자체로 이미 성공을 하신 거여요. 오히려 열교는 부차적 이야기 같습니다. 그 것까지 다 잡으면 더 좋겠지만 그게 현실적으로 가능할지 잘 모르겠습니다.
그리고 디테일은 형태를 알아야 합니다. 창의 종류도 알아야 하고요.
그러므로 어느 정도 계획안이 나오거나 유사한 이미지를 올려 주시면 추가 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.