안녕하세요,
기존 지하주차장 벽체(몰탈 위 수성페인트)에 벽돌타일 마감하려 합니다.
계획하려는 시공순서는
1. 기존페인트 철거(샌딩)
2. 23T 바탕몰탈
3. 7T 압착몰탈
4. 15T 벽돌타일
입니다.
문의
1. 기존페인트 철거 불필요한지 알 수 있을까요?
2. 철거 필요하다면 샌딩말고 프라이머+몰탈+메쉬+몰탈로 대체 가능할까요?
3. 위 내용과는 별개로 이 사이트의 <기술자료>나 <국가건설기준센터>,<건설기술정보시스템>
같은 곳에서 기준을 들춰보곤 하는데 조금 더 알아보고 싶어서
볼만한 국내나 해외 사이트가 있을까요?
1. 만약 에멀젼페인트 계열이라면 도장은 벗겨 내셔야 합니다. 고단한 일이나 선택의 여지는 없습니다. 이 계열의 페인트인지를 확인하는 방법은 천에 물을 묻혀서 도장면을 닦아 낼 때, 천에 페인트가 묻어 나면 에멀젼페인트입니다.
다만 극히 완전히 제거를 하지 않아도 타일의 접착은 가능하며, 이는 통상 타일면의 40% 이상이 접착되면 부착력에 문제가 없기 때문입니다. 이때 사용되는 타일은 최대 300x300mm 이내 여야 합니다. 만약 이 보다 더 큰 타일은 도장면 전체를 완전히 제거해야 가능합니다.
2. 가능하지 않습니다. 만약 제거에 어려움이 있다면 외부용 CRC보드를 칼블럭으로 고정하고 그 면에 타일을 접착할 수는 있습니다. 칼블럭의 고정 간격은 6T 일 경우 250mm, 9T 일 경우 400mm 입니다.
3. 국내 사이트는 없고, 해외의 경우 그 요소기술마다 사이트가 다 다르기 때문에.. 결국 구글검색으로 찾으시는 것이 가장 빠릅니다만 해외의 기술기준은 대부분 유료로 공급되기 때문에.. 검색으로 잘 드러나지 않는 경우가 많습니다.