설계/시공관련 질문

욕실 방통 위 재방수

1 크나큰손 5 671 2022.11.07 14:02

요즘 욕실 방수 재시공을 앞두고 고민이 많습니다.

 

일단 기존 욕실 방수는..

 

T&G - 우레탄 도막방수 - 방통(XL관 매립) - 시트방수 - 보호몰탈 - 우레탄 도막방수 - 사모래 - 타일

 

이렇게 시공이 되어있습니다.

 

바닥 방수가 아닌 벽체 방수가 깨진 상태로 보이기 떄문에, 

철거 시 위의 파란색 부분 방통까지만 유지하고 빨간색 부분을 걷어내려고 합니다.

시트방수 는 철거 시 찢어질 위험이 커서 재시공 하려고 합니다.

 

1. 철거 후 [시트방수] - [보호몰탈] - [벽체와 함께 우레탄도막방수]를 하려고 하는데 보호몰탈의 두께는 얼마나 가져가면 좋을까요? 

 

2. 일반 레미탈을 써도 되는지.. 아니면 고강도 몰탈을 써서 크랙에 대비하는게 좋을지요?

 

3. 보호몰탈까지 시공 후 목공으로 젠다이를 설치 -> 시멘트보드로 마감 -> 바닥과 함께 우레탄 도막방수 하고자 합니다. 혹 시공 상 조언해주실 점이 있다면 도움말씀 부탁드립니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.11.07 14:14
안녕하세요.
1. 30mm 입니다.
2. 일반 레미탈이어도 괜찮습니다.
3. 조인트에 방수부직포를 사용해서 보강만 해주시면 되세요. 기본적인 것이긴 하나 놓치기 쉬운 부분입니다.
1 크나큰손 2022.11.07 15:06
우레탄 도막방수가 실제적인 방수층이라고 본다면, 시트방수는 굳이 재시공할 필요가 없진 않을까.. 하는 생각도 듭니다. 어떻게 보시는지요?
M 관리자 2022.11.07 15:17
네 그렇습니다.
방수는 한번으로 승부를 보는 것이 좋습니다.
1 크나큰손 2022.11.07 15:30
그럼 시트방수 없이 그냥 보호몰탈 위 우레탄 방수로 검토해봐야겠습니다.
감사합니다.
M 관리자 2022.11.07 16:43
감사합니다.