철콘주택을 신축중입니다.
외단열재를 비드법2종1호 200T로 하고, 지붕은 내단열(비드법 220T)로 하려고 합니다.
그리고, 내벽에도 단열을 하고 싶습니다.
가장좋은 것은 건전한 외단열인 것은 알고 있으나, 건전성을 확신할 수 없고, 또 많이 추운지역이기도 하여...
양단열이 콘트리트 수분 미배출로 인한 결로,곰팡이 문제를 가지고 있다는 점을 다른 질문의 답변에서 보았으나, 또 다른 답변에서는 반투습체인 30mm eps를 쓰면 내부로 구조체의 수분증발을 어느 정도 할 수 있다는 글을 보았습니다. 완벽한 수분증발은 되지 않겠으나 그나마 해답으로 보였습니다.
시공사에서는 내부에 열반사단열재를 쓴다고 하여, 비드법2종1호 30mm로 요구하려고 합니다. 이렇게 해도 될지, 하게 된다면 주의해야 할 점은 무엇인지 궁금합니다.
주어진 상황에서 최선을 찾는 것이므로.. 하셔도 괜찮습니다.
다만 (이게 쉽지는 않겠지만) 내단열재를 붙이기 전에 최대한 건조 작업을 해주세요. 밤에 열풍기를 틀어 놓는 것도 괜찮습니다. 화재는 유의하시고요.
그 것이 아니라면 내단열재를 붙이는 시점을 최대한 뒤로 미루어서, 내부 마감 직전에 하도록 하는 것이 최선입니다.
조금만 더 여쭤보겠습니다
1. 내단열시 방습테잎이 꼭 필요한가요?
시공사에서 적극적으로 나오지 않을까 싶어서 여쭤보니다.
2. eps 20mm는 단열효과가 있을까요? 내부공간을 조금이라도 더 확보할수 있을까 싶어서요.
3. 외단열로 쓸 비드법 200t가 6주이상의 숙성과정이 필요하다고 알고있습니다
그런데, 현장상황이 그렇게 하기 어려운 상황이네요. 보통 공장상황에 따라 공장의 숙성 기간이 짧으면 1주, 제품이 팔리지 않았을 때는 4주이상도 숙성된다고 하는데, 제가 어떻게 할 수 없는 일이라...숙성이 덜된비드법을 쓰면 100% 휨현상이 생길까요?
생긴다면 어떻게 해야할지 고민이 생깁니다.
4. 외단열재 고정을 위해 단열화스너가 아닌 일반화스너를 쓰면 열교가 많이 생기는 것인지, 쓸 수 밖에 없다면 피해가 클지...궁금합니다. 일반주택이라 그냥 무시할까 싶기도하고..
5. 외벽 비드법부착시 단열재간 간격이 최대한 붙혀졌다면 폼이나 테잎을 안 써도 될까요?
계약 후,
갑에서 을이 되어버린 건축주가
을에서 갑이 된 시공사를 상대하는게 쉽지 않네요. 그래도 좀 알아야 설득할 수 있을거 같아 주절주절 질문해봅니다.ㅎㅎ
2. 30mm 면 좋겠습니다만, 말씀드린 바와 같이.. 상황에 최선을 다하는 것이 건축이라... 20mm가 한계면 어쩔 수 없을 것 같습니다.
3. 숙성은 치수안정성, 수분안정성의 두가지 목적이 있습니다.
휘려는 힘은 수분함유량이 높을 수록 강해지며, 다만 6주 숙성을 해도 이 힘이 완전히 사라지는 것은 아닙니다. 핵심은 접착본드를 바를 때, 단열재의 테두리와 중앙에 모두 바르는 것이 더 중요합니다. 그리고 시공 후 틈새가 벌어질 수도 있는데, 이는 규정에 맞게 적절한 조치를 취하시면 되세요.
그리고 상기 메뉴의 자재정보에 들어가시면 6주 숙성을 보장하는 제품을 보실 수 있으세요.
4. 일반화스너가 어떤 것을 뜻하는지 알려 주시어요.
5. 틈새 규정은 아래와 같습니다.
2mm 까지 : 무시
2~12mm : 연질폼으로 충진
12mm 이상 : 동일한 단열재를 잘라서 삽입
또한, 답이 늦어 죄송합니다.^^
단열 화스너에 대해 언젠가 본 기억이 있어 애매하게 질문했나 봅니다. 시공사에서 일반적으로 사용하는 화스너가 열교를 많이 일으키지 않는지 궁금해서 여쭈어 보았습니다.
그리고,접착본드가 폼을 의미하는것인가요?
본드없이 화스너로만 고정해도 될까요?
화스너는 단열재(900×1800)한 장당 몇개 쯤 사용하는 것이 좋을까요?
수준이 좀 낮은 질문드려 죄송하네요~~^^
http://www.korfac.com/newproduct#board_264173
외단열에서 화스너는 뺄 수 있어도 접착본드는 뺄 수 없습니다.
접착본드는 접착몰탈 또는 접착폼을 의미합니다.
단열재의 규격은 600x1200 을 넘을 수 없습니다.
화스너는 층수에 따라 사용되는 숫자가 달라 집니다. 건물의 규모를 알려 주세요.
질문 감사드립니다.
시공사에서 아직 단열재를 주문하지는 않아 규격을 모르겠습니다. 혹시라도900×1800을 쓰려하지않을까 걱정되네요~ㅎㅎ
해주신 말씀들 참고하여 최대한 건전한 시공이 되도록 해보겠습니다.
이렇게 좋은 정보들을 무료상담해주셔서 우리나라 건축 발전의 씨앗이 될거라 믿습니다. 감사합니다.~
1. 외단열을 비드법2종1호 200T로 한다고 말씀드렸었는데,
외부마감을 외단열미장이 아니라, 세라믹사이딩으로하려고 합니다. 이 때는 접착본드없이 화스너 만으로도 괜찮은지요?
다른 질문에서 비슷한 걸 봐서 여쭤봅니다
2. 만약, 숙성을 거치지 않은(어느 정도 숙성인지 확인되지 않은?)비드법보온판을 화스너로 부착하고, 틈새는 규정대로 처리한다면
세라믹패널로 마감했을 때 생길 수 있는 단열성능 저하는 어느 정도인지 궁금합니다.