설계/시공관련 질문

창틀누수

G 후니다앙 3 215 10.07 11:06

아래사진과 같은 상태이며 창틀 밑 쓰레기통 있는 부분으로 전체적으로 누수가 있습니다. 창틀 바로 앞 빗물 배수받이는 우레탄으로 덧방을 한 상태이고 배수받이 밑으로 철판이 하나 더 덧대어져 있는 상태입니다. 전반적인 사진을 보시고 혹 진단이 가능하시다면 그 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 아니면 관련업체를 소개해 주실 수 있으시면 답글 달아주시면 감사하겠습니다.

 

1891211075__6013c6fb2bfcb9c88f28f27bd113928b3040c4fb.jpg

 

1891211075_qlEZbiKQ_e0b8d6d2f5b7df083d20f773df49d446910672a6.jpg

 

1891211075_hUSt2s8F_e9caa327f506a42615a423997f8a8bd3d8fde4f0.jpg

 

1891211075_VwTJzo8Z_96420f0e1519519bf425ac3a0ac2c634680eea8e.jpg

 

1891211075_9STjEUhJ_b73c09040b2636664539ac4abdb77f88445bfbb7.jpg

 

1891211075_avmOl9HF_5d555b484dddc3bad4f1550baa96cbddcc633895.jpg

Comments

M 관리자 10.07 12:18
이 부분은 불행히도 원인을 찾기도 해결하기도 쉽지 않습니다.
아래 그림처럼, 원래 외벽이었던 부분이 실내로 변경된 것이라서.. 물의 흐름이 매우 광범위하기 때문입니다.
이를 해결하려면, 빗물받이를 들어낸 후에 창문 하부까지, 전면적으로 새로 설치하는 공사를 해야 할 것으로 보입니다.
G 후니다앙 10.07 13:34
답변 감사합니다. 아무래도 좀 더 심해지면 하부 공사를 따로 해야겠네요. 방향을 제시해 주셔서 감사합니다
M 관리자 10.07 14:20
감사합니다.