설계/시공관련 질문

시스템에어컨 외벽관통부 누수 처리 방법 문의

2 얼렁뚱땅 6 308 09.23 11:20

얼마전에 구축 단독주택으도 이사하고 처음으로 비가 내렸는데 시스템에어컨에서 빗물이 떨어지더라고요. 

나중에 획인해보니 실외기가 옥상테라스에 설치되어 있는데  이 배관이 벽체 관통위치보다 높게 시공되어 있었습니다. 

다시 제대로 수정하려니 대공사가 될것 같아서 그냥 방수제로 처리하려고 하는데 어떤 방수제가 적합한가요?

 

핸펀에 있는 사진을 본문에 올리려니 안되네요. 첨부로 올리겠습니다

 

 

 

Comments

2 얼렁뚱땅 09.23 11:21
본문에 사진이 올라갔네요 ㅎ ㅎ
2 얼렁뚱땅 09.23 11:37
네이버에서 검색하니 탄탄방수크림C75 라는 제품이 있던데 적용할 수 있는지 궁금합니다.
링크를 올릴줄 몰라서 그냥 제품명만 알려드립니다.
15 허수할범 09.23 11:38
배관을 관통 위치보다 한 번 낮게 꺽었다가 다시 올려 실외기와 연결되도록.
어차피 배관 겉 테이프는 손상될 때마다 계속 바꿔 줘야 하니까.
가능하다면 관통 부위와 최소 배관을 꺽어내린 부위까지는 뚜껑을 씌워주세요.
코킹은 다시 하더라도 장시간 신뢰하기는 어렵습니다.
M 관리자 09.23 19:04
위의 댓글에서 덧붙일 것이 없습니다.
지금 배관 위에 신이 와서 무언가를 바르기 전에는 어떤 것도 소용이 없습니다.

그러므로 배관공을 수배하셔서, 벽면에서 아래로 배관이 내려갔다가 다시 올라 오도록 수정이 되어야 합니다.
2 얼렁뚱땅 09.24 11:25
정말 감사합니다
M 관리자 09.24 17:54
감사합니다.