설계/시공관련 질문

구축 아파트 발코니확장관련 질문드립니다 ㅜ

G 리모델링어려워 4 286 09.13 16:49


20240912_184219.jpg

안녕하세요! 인테리어 중에 질문이있어 문의드립니다. 

인테리어전에 여러영상들도 보고 확장관련 영상을 찾아보다가 협회를 알게되었습니다. 

협회 발코니확장 유투브를 보았고 턴키업체랑 단열관련하여 안맞는 부분이 있어 스트레스 받아가며 하고있는데 어지저찌하여 단열재는 아이소핑크 1호로 교체하였고 천장에 열반사 단열재만 댄다는걸 아이소핑크 30t로 바꾸고 전면부는 100t 로 시공해달라고하였습니다.  


Resized_Screenshot_20240808_115232_Chrome_1724591871494.jpeg

협회그림을 참고하여 그림대로 시공해달라고요청하였는데 사진상으로는 슬라브에 이미 지지대가 대어있어 단열재간의 기밀이 안될듯한데 이렇게 시공하여도 열교에는 크게 문제가 없을까요?

아직 바닥에는 방통이랑 단열재가 시공되지않은상태입니다.

고정용 샷시바 사이로 단열재를 대고 바닥에 앞으로 쭈욱 30t아이소핑크를 댄다면 괜찮을까요?

왜 그림대로 해주지않았냐 방통하고 샷시 교체하면 되지않았냐 하니 공정은 우리권한이라며 뭐라하던데 그렇게 잘알면 저한테 하라고하고.. 제가 과한건가 싶기도하고.. 어렵습니다.

Comments

10 잡자재 09.19 09:18
안녕하세요.
바닥 단열재가 벽면과 이어지지 않아 생기는 열교는 엑셀파이프의 열로 어느정도 보완이 되기에 걱정하실 정도는 아닙니다. 오히려 우려되는 부분은 단열재와 창이 만나는 부위로 해당 부위로 실내 수증기가 유입되면 겨울철 결로가 생길 수 있습니다. 협의가 원활하다면 각재 위의 안측 창을 빼내고 각재를 재거한 후 단열재와 창틀 및 단열재 조인트 부위를 기밀테이프로 붙이는 작업을 권장드리고 싶습니다.
방통하고 샷시 교체시 창틀 안측에 지지대가 없어 창을 2번에 나눠 껴넣거나 방통 후에 껴야 합니다. 이런 이유로 공정이 번거로워지는 부분은 충분히 이해가 됩니다만 계약조건에 있었기에 이를 이행해야하는 책임이 있습니다. 해당공정으로 공사비에 증감이 있다면 이 역시 비용에 산정했어야 하는 부분으로 이는 작업 순서와 무관합니다. 아무쪼록 원만하게 해결되셨으면 합니다.
M 관리자 09.19 10:55
만약 협의가 불가능하다면, 보이는 모든 틈새에 실리콘이라도 떡칠을 해서, 단열재 뒤로 넘어가는 습기가 최소화되도록 하시는 것이 최선입니다.
G 리모델링어려워 09.19 12:02
감사합니다 관리자님 잡자재님.ㅠ 단열재 절단부에는 3m8067 로 직접 다붙였는데 샷시랑 단열재 사이는 각재때문에 이어서 붙일수가없더라고요 ㅠ  답변감사합니다. 어렵네여
M 관리자 09.20 17:47
네.. 항상 어려운 것 같습니다.
실리콘이라도 틈새를 채우셔요..