설계/시공관련 질문

노출우레탄 방수시 줄눈보강문의드립니다.

1 쿼카 1 137 09.07 11:11

건물 옥상 바닥 노출우레탄방수 계획중입니다.

 

중도시공전 기존에있던 줄눈은 폭이 12mm정도되며 보강을 하는방법을 두고

 

1. 백업제삽입 + 실란트시공후 방수진행

 

VS

 

2. 우레탄계열 또는 우레탄중도등의 액상형태로 충진

 

위의 2가지 방법으로 시공팀별 의견이 분분하여

공사원가, 공사기간을 배제하고 가장중요한 하자발생율의 관점으로 본다면

어떤 공법이 맞을까요 ?

Comments

M 관리자 09.07 13:16
무근콘크리트에 만들어진 줄눈으로 이해를 하고 답변을 드리면...
1번의 방법이 맞는 방법입니다.