설계/시공관련 질문

안녕하세요. 8평 주택 디퓨저 위치 조언부탁드립니다.

G 1룸 8 320 09.04 17:16

전열교환기 - 복사본.png

 

넓이 9평 정도 됩니다.

천장작업 없이 천장 아래로 플랫덕트 노출로 설치하려 합니다.

최소비용으로 소음, 에너지회수, 풍량을 만족하는 기계환기를 구축하는 것이 목적입니다.

용량은 두사람 상주를 기준으로 약풍기준 80~100CMH정도 되는 모델로 시간당 1.5 ~ 2.0 상시 환기가 되게끔 용량을 계획하고 있습니다.


본체는 다용도실에 설치 예정이고, 실내배관 다용도실-주방 코어작업, 방문 상단 문틀부분 코어작업 개별 의뢰후 직접 라인 천장에 설치하려 합니다.

 

위 구상은 제가 개인적으로 고민해본 디퓨저 위치인데, 아예 방과 거실에 급기만 설치하고 주방쪽에 배기 두개를 몰아서 설치하는 방식으로 하는 것이 나을지,
아니면 아예 다른 전문가적인 설치위치가 있어 보이는지 조언을 요청드립니다...

Comments

10 잡자재 09.04 18:51
문 하부가 바닥에서 1cm 이상 띄어 있거나 혹은 문에 통풍구를 뚫을 수 있다면 방에 급기 2개를 설치하고 거실쪽에 급기 하나를 추가하시는게 좋겠습니다. 배기는 주방 쪽으로 몰아서 2개 설치하시구요. 배기측을 ㄷ 자모양으로 돌린 것은 배기 배관이 너무 짧으면 디퓨져에서 풍찰음이 생기기 때문입니다. 물론 소음기는 설치하셔야 합니다.
G 1룸 09.05 00:51
세심한 답변 정말 감사드립니다. 셀프 인테리어를 해보려고 환기유닛쪽을 계속 공부중인데 많은 도움이 되었습니다. 특히 배기쪽 풍찰음을 줄이는 부분이라든지, 도움받을 곳도 마땅치 않은 분야고 견적을 내보면 시공비가 너무 비싸 엄두도 못내고 있었는데 덕분에 시행착오를 많이 줄일 수 있을 것 같습니다. 정말 감사드립니다.
10 잡자재 09.05 13:28
감사합니다^^
G 제주 09.08 23:58
한 공간에 배기없이 급기만 설계하는 특별한 이유가 있나요.. 업체마다 다를지언정 그런 경우는 시공상 불편함 혹은 불가함말고 없는데.
상식적으로 배기없이 급기만 설치하는 건 좀 의아하네요
G 동네 형 09.15 01:56
효율적인 공기순환과 적재적소에 급 배기 위치
G 동네 형 09.15 02:10
잡자재님의 솔루션에 의하면 방에 급기 두개 거실 한개 주방에 배기를 해서 집 공간 전체에 필터링 된 공기가 들어가 주방 배기를 통해 나가게 되어 있고 그 전제가 문 하부에 1cm의 틈이 있어 문을 닫았을 때도 배기가 원활해야 한다는 걸로 판단되는데요. 그리고 배관 구성까지 알려 주구요. 저 작은 공간에 급기 배가 같이 있으면 오히려 공기 순환에 방해 요인이 아닐까요.
G 제주 09.17 18:33
한 공간에 급배기를 동시에 설치해서 급기풍량을 높이면 집 전체적으로 양압을 유지할 수 있을텐데..
주방이 아니라 화장실을 만들었네요.
M 관리자 09.20 16:11
제주님...
지금은 하나의 실에 급기와 배기를 동시에 설치하지는 않습니다.
최신 아파트 설비 도면을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.