안녕하세요~ 항상 유익한 도움을 받고있어 감사드립니다^^. 신축2층 주택(철근콘크리트)의 내장이 들어가려합니다. 외벽에 200t 단열재가 되어 있는데, 안하자니 서운하니 내단열을 20~30t 정도 하자고 합니다. 법규상으로도 문제없고 개인적인 경험으로는 200t 외단열시 내단열을 안해도 춥지 않았었는데요....외단열을 하고도 내단열이 꼭 필요한지, 한다면 어느방식이 가장 현실적으로 적당한지 궁금합니다. 내부 마감은 천장과 벽체 모두 경량 + 석고 로 생각중입니다. 천장은 석고1p, 벽체는 외기 접하는 부분만 스터드50+그라스울+석고1p 생각중입니다. 추가적으로 내단열을 할때 벽체를 선 시공하는게 천장 위쪽까지 단열이 되는게 맞는건지 추천 부탁드립니다. 감사합니다~~~
먼저 아래 글을 한번 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
보시고 궁금한 점이 있으시면, 언제든 댓글 달아 주세요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=53435
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=50659
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=38666
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=38772
2. 내단열을 하는 비용으로 외단열을 건전하게 하는 비용이 더 저렴할 수도 있다.
이 대 원칙은 이미 이해를 하셨으리라 생각을 하고...
내단열을 한다면 제시하신 무기계단열재를 이용한 내단열이 더 유리합니다.
물론 외단열성능:내단열성능의 비가 2:1 비율 이상이라는 전제조건에서 그러합니다.
그러므로 생각하신 방식으로 하셔도 무리는 없습니다.