설계/시공관련 질문

지붕 wsb 시공 관련 질문

2 파란집연구소 4 531 08.26 09:37

KakaoTalk_20240826_074343701.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_01.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_02.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_03.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_04.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_05.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_06.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_07.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_08.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_09.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_10.jpg

 

KakaoTalk_20240826_074343701_11.jpg

 

안녕하세요 어제 라이브를 시청하다 화들짝놀란 파란집연구소 김영수입니다.

xx기업에서 나온 WSB 배포자료를 보고 거~의 불투습인자재로 인식을 하고사용을했습니다.

그래서 벽체는 국내 몇안남은 ZIP시스템 합판을 사용하고 지붕은 투습층+통기층 위

 *합판+방수시트* 조합의 대체재로 WSB를 사용하였습니다.

하지만 어제 라이브에서 목조주택에서는 WSB는 사용이 불가하다는 청천벽력같은 소리와함께..

무지에서 나온 디테일을 수정해야하나 고민하다가 아침이 밝자마자 글을 남겨봅니다.

 

정리하자면 질문은 크게 두가지입니다.

 

1. 통기층을 확보한 상태에서의 WSB의 사용도 불가한지.

2. 국내 유통되는 방수시트의 SD값은 얼마 정도 되는지?

(관련자료를 찾아도 관련 시험성적서는 찾기가 힘들더라구요)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WSB로 인해 습기조절이 안되서 집이 무너질수도있다는 꽤나 무서운 워딩을 들었기에..

 

잘못된 시공으로 비판받을수도 있지만 황금동아줄을 잡는 심정으로 글을 남겨봅니다.

 

불행중다행인것은 본인 집인지라..건축주에게 죄책감을 가질 필요는없고 

지붕을 뜯어 재시공할 돈도 없어 그대로

시공하겠지만 앞으로 건축예정인 자사의 건축주분들에게 새로 적용할 디테일이어서

확실하게 하는게 좋겠다싶어 게시글을 남깁니다.

 

디테일은 글대신 사진으로 대체하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

10 잡자재 08.26 09:41
안녕하세요.
WSB가 통기층 상부에 방수의 목적으로 이뤄진 구성은 사용이 가능합니다.
영상에서 사용시 문제가 되는 부분은 투습방수지 내측에 WSB가 적용될 경우 투습이 되지 않아 내측에 결로가 생기기 때문입니다. 더해서 방수시트를 적용한다면 WSB를 쓰지 않아도 무관한 구성이기도 합니다.

우려되는 부분은 관통부위에 적용된 PVC 배관으로 만약 환기장치의 EA, OA배관이라면 단열재로 감싸거나(최소 20mm) EPP소재의 단열배관으로 교체하셔야 합니다.
컴포벤트는 영하30도까지 정상작동하며 습도교환율이 높아 겨울철 실내습도가 상당히 높게 유지됩니다. 외부출입 기계실이라고 하여도 방습층이 기계실 안측으로 분리되지 않는다면 실내습이 전달되어 결로가 발생할 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.
1 정남희 08.26 09:47
정광호 대표님 감사합니다. 저도 빗물을 막기 위한 목적이라면 불투습인 것이 그게 오히려 맞는 게 아닌가? 통기층이 있으니 결국 건전성은 유지되는 것이 아닌가? 라는 생각을 했었는데, 대표님의 답변으로 맞구나 생각하게 되었습니다. 많이 공부가 되었습니다. 감사합니다.
2 파란집연구소 08.26 09:57
정광호 대표님 댓글 감사드립니다.
단열재 시공전에 미리 인입했어야했지만..
택배없는날과 잡자재의 휴가가 겹쳐서 임의로 타공을 먼저 해놓고 추후에 교체할 예정입니다ㅎ
몇개 더 구매해서 사무실에 쟁여놔야겠어요..

방습층은 외부기계실에 별도로 또 설치하려했으나 습기가 그렇게 높다면 wsb를 외벽 내측에 설치를 하면 더 도움이 될까요 ?
10 잡자재 08.26 10:29
감사합니다. 정남희님, 파란집연구소님.
물론 습도가 엄청 높지는 않습니다.^^ 저희 경험상 컴포벤트의 습도교환율이 높아 실내습도가 상당히 높게 유지되는 편이었습니다. 경우에 따라서 샤워시의 수증기 등으로 실내습도가 상당히 높아지는 경우도 있어 BEA 시스템을 구성하였다고 보시면 될 것 같습니다.
기계실 내측 벽에 WSB는 불투습이어서 방습층의 역할을 하기에 도움이 됩니다만 구멍이 뚫려 있으면 아무 의미가 없습니다. 자재의 종류보다 구멍을 막는게 더 핵심이라고 보시면 될 것 같습니다.^^