설계/시공관련 질문

화장실 타일 압착 시공과 떠붙임 시공을 혼합 시공하는 방안

5 지람 12 346 08.24 15:55

안녕하세요, 화장실 타일 시공 관련하여 질의 남깁니다~

 

화장실 방수 디테일 관련 질의 (phiko.kr)

화장실 방수 디테일 관련 질의 2 (phiko.kr)

 

이전에 방수와 관련하여 질의했었는데, 이번엔 타일팀에서 압착 시공만으로는 수직을 맞출 수 없다는 답변이 왔습니다.

 

그래서 타일팀에서 제안하는 방법이 기본적으로 압착 시공을 하되, 수직이 나오기 어려운 부분은 떠붙임 시공을 하는 방법을 제안했습니다. 떠붙임 시공하는 타일 또는 벽면은 몰탈과 에폭시를 사용하여 접착한다고 합니다.

 

01. 정말 압착 시공만으로는 어려운 걸까요? 아니면 일부 수직이 맞지 않는 걸 감수해야 할까요? 아니면 현재 도막 방수 위에 액체 시멘트 방수로 면을 잡고 압착 시공이 가능할까요?

 

02. 그리고 압착 시공과 떠붙임 시공을 섞어서 해도 되는 걸까요?

 

03. 떠붙임 시공 시 몰탈과 에폭시를 섞지는 않지만, 같이 사용해도 되는 걸까요?

 

현재는 다음과 같이 도막 방수가 시공되어 있습니다.

2024 용인 수지구 죽전동 다가구 프로젝트 _ 한울가_사진_20240816_18.jpg

Comments

M 관리자 08.24 20:48
안녕하세요.
미장을 하고 압착시공을 하는 것이 정석이나, 현실적으로 거의 불가능할 것 같습니다. 미장을 한다고 해도 압착이 가능할 정도의 품질이 나온다는 보장이 어렵기 때문입니다.

그러므로 떠발이를 혼용하실 수 밖에 없으실텐데.. 몰탈과 에폭시를 같이 사용하는 것은 바람직 하지 않습니다. 에폭시타일본드만 이용해서 떠발이를 하시는 것이 좋습니다.
5 지람 08.25 19:13
@관리자님

안녕하세요, 답변 감사합니다. 현장소장님과 논의해보도록 하겠습니다.
M 관리자 08.25 19:23
감사합니다.
5 지람 08.26 11:35
@관리자님

현장소장님과 논의하였고 아래 "유니온 석재용 에폭시"를 사용하고자 하는데 괜찮을까요? 접착 우수성을 위해 타일용이 아닌 석재용 에폭시 사용을 한다고 합니다.

https://smartstore.naver.com/shljh/products/4999859828
5 지람 08.26 12:02
https://ssangkom.co.kr/product/detail.php?&cate=100&scate=100003&gno=23

석재용 에폭시를 내부에 사용하면 호흡기에 좋지 않을 것 같아, 그나마 덜한 수성 세라 에폭시를 사용하고 싶은데 접착력이 부족할까요? 아니면 아덱스 타일 에폭시를 사용해야 할까요?

https://www.ardexsd.com/Tile-&-Stone-Adhesive/1578445
M 관리자 08.26 15:15
타일용 에폭시가 나은 선택입니다.
대개의 경우 석제 에폭시를 외부에 사용함을 전제로 만들기 때문에, 휘발성 유기화합물 등의 방출량을 신경쓰지 않는 경우가 대부분이라 그렇습니다.
올려 주신 제품도 좋고, 쌍곰의 세락에폭시라는 제품도 같은 제품입니다.
5 지람 08.26 17:56
@관리자님

답변 감사합니다.
M 관리자 08.26 19:31
감사합니다.
G 타일문의 10.26 23:14
안녕하세요.
협회에서 에폭시 관련해서 궁금한게 있어서 찾아보다가 없어서 문의드리고자합니다
현재 600x600타일을 에폭시로 셀프 작업하고 있습니다
혹시 남은 에폭시로 600타일 현관바닥에도 작업해도 되나요?
면적이 넓진 않고 1.6제곱미터 정도 됩니다
1.6제곱미터를 작업하기 위해 드라이픽스 사야되서요
주말 잘 보내세요~ (__)
M 관리자 10.27 10:03
현관에 난방배관이 없다면 사용하셔도 괜찮습니다.
G 타일문의 10.27 15:01
답변감사합니다^^
M 관리자 10.27 16:12
감사합니다.