40평 정도의 지하공간에 리모델링을 하려고 하는데 누수로 인해 천장 택스까지 다 제거한 상태입니다.리모델링을 하려고 하는데 공사 내용은 유도방수, 전기공사, 배기용 덕트 공사, 택스공사, 벽면 석고보드, 입니다.공사 순서를 어떻게 하는지 잘 몰라서 질문드립니다.
그리고, 벽면 석고보드를 하면 지하 특유의 축축한 냄새를 줄이는 데 큰 효과가 있는지 궁금합니다.만약 더 좋은 방안이 있으면 의견 부탁드립니다.
벽면 석고보드와 냄새 방지는 서로 무관할 가능성이 높습니다. 완전 밀폐가 거의 불가능하기 때문입니다.
냄새를 조금이라도 줄이려면, 석고보드를 두겹으로 시공하고, 그 벽 석고보드의 상부에서 석고보드 뒤쪽의 틈새가 노출될 수 밖에 없기에, 이 부분을 연질폼으로 잘 메우셔야 합니다.
하지만 그럼에도 불구하고 천장 자체의 밀폐도가 낮기에 한계가 있습니다.
그러므로 운영 중에 에어컨과 제습기 등을 통해서 습도 조절을 하는 것이 최선입니다.