안녕하세요 .
제주에서 직영으로 건축중이 겁없는 건축주 입니다.
골조를 얼마전에 마치고 지붕을 올리기 위해 여러 업체와 상담하는중에 이부분이 의견이 갈려서 궁금합니다.
골조에 박공 지붕의 경사도가 상당히 있습니다.
지붕은 징크로 계획 하고 있고
1. 경사가 만나는곳에 벽이 만나서 그부분 지붕 처리를 어떻게 하면 좋을지 물끊기를 어떻게 하면 되는지
정말 몰라서 문의 드립니다.
업체는 경사도가 쎄니 물을 그냥 흘려 버리자고 합니다 . 후레싱을 하기 예매 하다고 ...
그런데 현재 그냥 흘려 버리기엔 골조인 지금 만나는 부분에서 시멘트액방 했지만 물이 샙니다.
그래서 그냥 흘려버리기엔 무서워서 문의 합니다.
이부분 어떻게 처리 해야 하나요?
2, 지붕 경사도가 심해 골조가 이쁘게 나오지 않아 평활도가 좋지 않은 상황에서
원하는 지붕을 하자고 하니
징크로 올리면 각관이랑 지붕 골조사이에 틈이 많이 벌어져서 (최대 300) 이부분 미장으로 사춤으로 매꾸고 해야 한다고 합니다.
다른 방법은 없을까요? 혹시나 누수 걱정이 있어서...
벽체는 스타코 예정이고
지붕을 처마없이 짧게 붙이고 싶습니다.
지금 현제 골조는 저 사진보다 경사도가 더 쌥니다.
1. 안됩니다. 큰 일 납니다.
이 부분은 해결이 무척 어려운 부분입니다. 그러므로 이런 모양으로 설계를 할 정도면, 건축사가 디테일에 대한 자신이 있는 분이실 것이므로, 우선은 담당 건축사에게 해결 방법을 제시해 달라고 이야기를 하는 것이 좋습니다.
이게 어느 정도로 어렵냐면.. 굴뚝을 만드는 것과 유사한데..
경사지붕의 단열재는 구조체 슬라브 아래의 내단열로 보았습니다.
금속판의 고정은 아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=39125
설계사는 처음에 저부분에 후레싱을 하자고 했답니다
지붕업체와 이야기 하라고 하는걸 보니 자신이 없어 보입니다 .
저렇게 지붕 두께가 달라서 사진의 지붕처럼 하려면 벽면에 공간이 많이 생겨 넓은 공간 사춤을 해야 하고 이럴경우 누수의 위험이 있다고 합니다 .
징크가 얇게 올리고 싶은데 …
평지붕에 하는 우레탄 방수를 같이 하면 될까요? 아니먄 댓글에 주신 링크 속 제품만 (도막방수) 사용해도 될까요?
무엇이 더 중요한지를 생각해 보시면 답을 비교적 쉽게 찾으실 수 있으세요.
도막방수는 표면의 품질이 중요합니다. 그러므로 아쿠아프루프만 사용하셔도 되나, 그 전에 면 정리가 선행되어야 합니다. 면정리는 이른바 액체방수를 섞은 시멘트풀로 하시면 무리가 없습니다.