안녕하세요.
최근에 지인의 구축 다가구 리모델링 관련 욕실 바닥 난방 시스템에 관해서 문의드리려고 합니다.
-----
리모델링 시 화장실 위치를 조금 옮기게 되는데, 이때문에 화장실 바닥이 다른 공간보다 오히려 높게 위치해야 할 것 같습니다.(옮기는 곳이 슬라브 내림이 안되어있기에...)
그래서 일반적인 XL관을 이용한 난방이 불가능할 것 같은데요.
지인은 꼭 욕실 바닥에 난방이 있었으면 좋겠다고 합니다.
국내 회사에서 나오는 전기패널난방 시스템은 욕실용이 없더군요.
그래서 찾아보던 중 피코네 영상에서 잠시 댓글로 언급되었던
독일 Schlüter Systems의 전기난방 시스템(Ditra Heat)이 눈에 들어오더라구요.
이렇게 화장실 바닥에 적용이 가능한건 이 제품밖에 없는 것 같더군요.(한국와츠에는 없는데 미국 와츠 본사에서는 비슷한게 나오긴 하네요. 근데 120V라....)
요 전용 멤브레인을 깐 후에 전기 열선을 끼운 다음 바로 위에 타일을 시공하는데
멤브레인 자체가 어느정도 방수가 되는 것 같더군요(물론 보조 용도고 밑에 방수를 철저히 해야겠지만요)
Q1.
제조사 홈페이지에 샤워 공간에도 적용 가능하다고 나와있는 것 봐서 국내의 습식 화장실에 적용이 가능할 것 같은데 가능할까요?
Q2.
그리고 만약 적용을 한다면 방수 시공(마페이 아쿠아디펜스 등) -> 사모래층 시공 -> Ditra Heat 멤브레인 시공 -> 타일 시공 순으로 가면 될까요??
Q3.
화장실은 아니고 만약 한다면 일반 거실/침실에 적용할 것인데 위의 Ditra Heat 제품을 보다 보니
같은 회사에서 나오는 BEKOTEC SLS 라는 시스템도 좋아 보이네요.
보니까 국내의 일반 방통과 다르게 몰탈층이 매우 얇아서 에너지 효율도 좋을 것 같고...
또 이 시스템에 적용되는 전용 몰탈이 자동수평몰탈을 겸하도록 되어있더군요. 요즘 마루가 다들 커져서 자동수평몰탈은 사실상 반필수인데 인건비가 줄어들 수 있을 것 같네요.
다만 관이 우리나라랑 다르게 PE-RT 라는 재질의 관이던데(사이즈는 외경 16, 내경 12로 국내 12A 규격과 맞더군요) 이게 국내 보일러와 맞을지 궁금하네요.
감사합니다.
사용하실 수는 있으세요. 다만 직구형식이기에 전기 안전 승인을 받지 않아도 되지만, 반대로 그렇지 않기에 누군가 책임을 질 수도 없는 것이 문제일 수 있습니다.
이 부분을 잘 따져 보시고 시도를 하시면 좋겠습니다.
우리나라도 PE-RT 배관을 사용하기에, 내경만 맞다면 적용 가능합니다.
책임소재의 문제를 제하고는 시공은 가능하군요.
아, 그리고 PE-RT 배관 같은 경우는 찾아보니까 국내에서도 적용사례가 있긴 하네요. 엑셀관 대비 장점도 많구요. 그런데 엑셀관과 다르게 급탕 70도, 난방수 60도 제한이 있군요...
뭐 어차피 특성상 몰탈층 두께가 그리 두껍지 않아 난방수 온도를 그리 높게 안 세팅할 테니 별 상관은 없겠죠?