안녕하십니까. 직접 짓을 짓고 있는 건축주입니다.
저희 집 기계도면 상 난방배관은 첨부와 같습니다.
다만 보시면 아시겠지만 분배기에서 각 구역으로 나갔다가 돌아오는 엑셀 배관의 길이가 대부분 50미터가 넘습니다.
그래서 분배기를 계단 아래로 옮겨서 그 길이를 줄여보면 어떨까하는데요. 이에 따른 문제점이 있을거 같진 않습니다만 전문가께서 보시기에는 어떨지 알고싶습니다.
경골목조주택이며 단층으로 계단은 다락으로 올라가는 통로입니다. 당연히 다락에는 어떤 배관도 올라가지 않습니다.
협회의 지식나눔에 항상 감사드립니다.
밀씀감사합니다. 부하의 중심이 뭔지는 검색해서 배우겠습니다.
말씀대로 계단 아래로 옮겨보겠습니다.
제가 용어를 어렵게 적어서 죄송합니다. 부하는 그저 에너지의 사용처입니다.
전체 바닥난방 면적의 중심에 분배기가 들어가면 더 좋아 진다는 의미였습니다.