안녕하세요, 커튼월 시공 관련 문의드립니다.
1. 코킹 두께가 보통 보던 건물 대비 많이 두꺼워보여서.. 유리를 시공하게 되면 까만 코킹이 보이게 되는 부분의 경계가 1,2,3 중에 어디인지가 궁금합니다. (창호에 필름이 붙어있던 부분이 1-2 사이 입니다.)
2. 일반적인 코킹 두께가 궁금하오며, 까만부분을 조금 덜 보이게 할 방법이 있을지 또한 궁금합니다.
3. 창틀 코킹의 내구 연한도 알려주시면 감사하겠습니다.
늘 감사드립니다.
코킹 1 은 마감재와 프레임사이
코킹 3 은 프레임과 유리사이 입니다.
덜 보이게 끔 하는 방법은 달리 없습니다. 프레임을 둘러서 큰 사각형의 알루미늄이나 스텐레스 작은 각관으로 덧대는 방식은 가능하나 그러려면 코킹이 되기 전에 이미 계획이 세워져서 시공이 되어 있어야 합니다.
보수가 필요한 시기는 대략 5년 전후로 보고 있습니다.
다만 이렇게 실리콘이 넓으면, 실리콘 수명은 상대적으로 짧아 집니다. 아무래도 자외선을 받는 면적이 넓어 지기 때문입니다.