설계/시공관련 질문

안녕하세요, 커튼월 시공 관련 문의드립니다.

G 대수선1 3 1,108 2022.10.22 15:15

안녕하세요, 커튼월 시공 관련 문의드립니다.

 

1. 코킹 두께가 보통 보던 건물 대비 많이 두꺼워보여서..  유리를 시공하게 되면 까만 코킹이 보이게 되는 부분의 경계가 1,2,3 중에 어디인지가 궁금합니다.   (창호에 필름이 붙어있던 부분이 1-2 사이 입니다.)

2. 일반적인 코킹 두께가 궁금하오며, 까만부분을 조금 덜 보이게 할 방법이 있을지 또한 궁금합니다.

3. 창틀 코킹의 내구 연한도 알려주시면 감사하겠습니다.

 

 

늘 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2022.10.22 21:00
다른 것은 정상적인데, 아마도 프레임이 조금 작게 제작되어서 석재와의 사이에 검정색 코킹이 다소 두꺼워 진 것 같습니다.
코킹 1 은 마감재와 프레임사이
코킹 3 은 프레임과 유리사이 입니다.

덜 보이게 끔 하는 방법은 달리 없습니다. 프레임을 둘러서 큰 사각형의 알루미늄이나 스텐레스 작은 각관으로 덧대는 방식은 가능하나 그러려면 코킹이 되기 전에 이미 계획이 세워져서 시공이 되어 있어야 합니다.

보수가 필요한 시기는 대략 5년 전후로 보고 있습니다.
G 대수선1 2022.10.23 11:12
석재와 창호 사이 공간이 넓어서 코킹이 두꺼워졌을 때 누수나 다른 위험성 또는 단점이 있을지요?
M 관리자 2022.10.23 22:55
시각적으로 투박하게 보이는 것 외에는 특별한 위험성은 없습니다.
다만 이렇게 실리콘이 넓으면, 실리콘 수명은 상대적으로 짧아 집니다. 아무래도 자외선을 받는 면적이 넓어 지기 때문입니다.