그리고 저번에 올린 질의에 추가로 질문 남깁니다.
이미지에서 철골빔에 각관을 대서 석고보드를 친후에 내화뿜칠을 하게 되면 내화1시간 인정을 받을 수 있을까요?? 아니면 철골빔에 내화페인트를 칠해야 될까요??
만약 방화석고보드라면 가능해 보입니다. 다만 혼합재료로 1시간인정은 어렵고, 방화석고보드 또는 내화뿜칠 두께 그 자체로 1시간 내화기준을 충족해야 할 것 같습니다.
다만 질석은 과거에 석면 함유 이슈가 있었습니다. 그래서 해외에서는 질석광산에 대한 정기적 검사를 의무화하고 있는데, 그게 우리나라에는 아직 규정이 세워져 있지는 않습니다.