설계/시공관련 질문

창호 주변 방수테이프 시공관련 질문입니다.

1 스와브 2 1,485 2022.10.19 14:34

안녕하세요.

일체타설형 타일부착 단열재 사용 및 창호개구부 열교차단재 관련 질문입니다.


질문에 앞서 협회에서 지양하고 있는 시공방법에 대해 여쭙는 것에 대해 대단히 죄송하고,

부끄럽습니다만, 여러 사정을 고려하여 결국 일체타설공법을 선택하게 점을 감안해주셨으면 좋겠습니다. 결정된 조건 내에서나마 최선을 찾고자 질문드리게 되었습니다.


본 질문입니다.

일체타설형 타일부착단열재를 사용 시 아래와 같은 시공방법으로 고민 중 입니다.


방법1. 개구부 주변에 임시 단열재를 설치한 후 타설 후 임시단열재를 제거하고,

창호와 골조에 기밀작업 및 방수테이프 시공 후 단열재를 재 설치하여 마감하는 방법

  

기타. 창호주변 임시단열재시공2.PNG

 임시단열재부착

 

기타. 창호주변 임시단열재시공3.PNG

 임시단열재부착

 

기타. 창호주변 임시단열재시공4.PNG

 임시단열재 제거 모습

 

기타. 창호주변 임시단열재시공5.PNG

 임시단열재 제거 후 마감 모습

 

 

 

 

방법2. S사 열교차단재라는 창호주변 단열재 제품을 일체타설 시

창호주변에 함께 시공하고, 창호와 단열재에 방수테이프를 시공 후 마감하는 방법열교차단단열재2.PNG

 

 

-


질문1) 1번 방법과 2번 방법 중에 그나마 나은 방법을 추천해주신다면 어떤 방법일까요?

 

질문2) 창호후레싱을 적용하지 않고, 조적 또는 조적타일로 마감할 경우

상인방 물끊기나 하인방 물흐름 방지 조치를 할 수 있는 방법이 있는지요?

(없다면 상인방은 아연도강판 물끊기, 하인방은 알루미늄후레싱 정도를 고려하고 있습니다.)

Comments

M 관리자 2022.10.19 18:32
지금 상황에서는 1번이 더 낫습니다. 경험이 없는 시공사에게 새로운 소재가 개입되는 것은 안될 것 같습니다.
상인방은 안쪽으로 아주 살짝 표면에 기울기만 주어도 가능합니다.
하부는 알루미늄 소재의 빗물받이가 들어가야 하는데, 이 것이 말씀하신 알루미늄후레싱과 같은 것인지는 확인을 해야 합니다.
이 부분은 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=556
1 스와브 2022.10.19 19:00
네 좋은 의견 주셔서 감사드립니다.
편안한 저녁 시간 되십시요^^