내부에 아이소핑크30mm를 붙인다음 석고2p로 마감이고요
창호는250mm이중창입니다
문제는 창호가 올려지는 위치인데 시공사는 벽에 일부와조적에 일부가 걸치게 시공을 하려한다는데
구조적으로 문제가 있을거같아 조금 생각해보자고 했습니다
벽체에서 단열재마감선까지 창호틀이 올려지고 나머지는 다른재질로 마감하는게 좋을듯해서요
창호틀시공위치가 단열과 구조적으로 어디에 올라오는게좋을지 궁금합니다
그러므로 이중창의 위치는 실내측의 단열재와 맞추는 것이 좋긴 한데, 창틀의 종류에 따라서 연결철물의 위치가다소 다르기에 딱히 그래야 한다라고 말씀드리기는 무리입니다.
그러므로 중요한 것은 창틀 외부에 건전한 방수층을 형성하는 것이므로 이 목적을 이룰 수 있는 위치를 현장 판단으로 찾으셔야 할 것 같습니다.
방수와 기밀작업까지 할 계획입니다
그후에 단열재를 붙이고요
벽돌에 방수층형성은 저도 제외한방식이구요
단지 창틀의 하중을 온전히버틸수 있을지 의문이라서요
250mm중 벽에 150mm만 걸치고 나머지100mm는 단열재와 벽돌에 올라타는 형식이 불안해서 질문을 올렸습니다
연결철물을 어떻게 하는지에따라 하중을 지탱할수있는지 없느지 결정되겠군요
시공사와 상의해서 적절한방법을 찾는게 남았네요
창호중큰창은4000×1500정도되는창호와3500×2400사이즈이중창입니다
250창틀이구요24mm유리입니다
연질폼으로 사방채웠습니다
시공사에서 하부에 하중을 버티기위해 몰탈사춤을 하려하는데 외부에 화스너로 보강을 해놓은상태이고요
보강제와 연질폼으로 하중이 버틸수있을지요?
사춤을 전제다하지말고 중간부분만 할까요?
사춤을 판단하실 때도 이 간격을 참고하면 되실 것 같습니다.