설계/시공관련 질문

창호틀시공위치 문의드립니다

1 계룡아빠 5 663 2022.10.19 11:19
철콘벽체200mm에 로이단열재60mm 조적조 건물입니다

내부에 아이소핑크30mm를 붙인다음 석고2p로 마감이고요

창호는250mm이중창입니다

문제는 창호가 올려지는 위치인데 시공사는 벽에 일부와조적에 일부가 걸치게 시공을 하려한다는데

구조적으로 문제가 있을거같아 조금 생각해보자고 했습니다

벽체에서 단열재마감선까지 창호틀이 올려지고 나머지는 다른재질로 마감하는게 좋을듯해서요

창호틀시공위치가 단열과 구조적으로 어디에 올라오는게좋을지 궁금합니다

Comments

M 관리자 2022.10.19 13:39
일부 걸치게 될 경우, 창틀 외측과 구조체 사이에 방수처리를 할 수 없게 됩니다. 실리콘은 마감재와의 사이에 할 수 밖에 없거든요.
그러므로 이중창의 위치는 실내측의 단열재와 맞추는 것이 좋긴 한데, 창틀의 종류에 따라서 연결철물의 위치가다소 다르기에 딱히 그래야 한다라고 말씀드리기는 무리입니다.
그러므로 중요한 것은 창틀 외부에 건전한 방수층을 형성하는 것이므로 이 목적을 이룰 수 있는 위치를 현장 판단으로 찾으셔야 할 것 같습니다.
1 계룡아빠 2022.10.19 16:09
단열재를 붙이기전에 창호를 먼저 시공하기로했구요
방수와 기밀작업까지 할 계획입니다
그후에 단열재를 붙이고요
벽돌에 방수층형성은 저도 제외한방식이구요
단지 창틀의 하중을 온전히버틸수 있을지 의문이라서요
250mm중 벽에 150mm만 걸치고 나머지100mm는 단열재와 벽돌에 올라타는 형식이 불안해서 질문을 올렸습니다
연결철물을 어떻게 하는지에따라 하중을 지탱할수있는지 없느지 결정되겠군요
시공사와 상의해서 적절한방법을 찾는게 남았네요
M 관리자 2022.10.19 18:54
이중창의 단면을 보시면 보강철물이 두 군데로 나뉘어 들어가 있습니다. 이 보강철물 두 개가 온전히 콘크리트 상부에 올려 지도록 설치되는 것이 최선의 방법입니다.
G 신재선 2022.11.03 11:09
창호를 설치했습니다
창호중큰창은4000×1500정도되는창호와3500×2400사이즈이중창입니다
250창틀이구요24mm유리입니다
연질폼으로 사방채웠습니다
시공사에서 하부에 하중을 버티기위해 몰탈사춤을 하려하는데 외부에 화스너로 보강을 해놓은상태이고요
보강제와 연질폼으로 하중이 버틸수있을지요?
사춤을 전제다하지말고 중간부분만 할까요?
M 관리자 2022.11.03 11:38
화스너 보강재가 어떤 것인지 알고 싶긴 합니다만.. 이론적으로는 600mm 이내의 간격으로 지지가 되어야 합니다.
사춤을 판단하실 때도 이 간격을 참고하면 되실 것 같습니다.