설계/시공관련 질문

이중배수 문의

G 셀인러 3 749 2022.11.03 13:02

 

설비업자에게 액방시 이중배수 드레인을 삼입해달라 했는데

이중배수하면 사모래나 시멘트의 석회성분이 녹아내려 배관을 막는다고 엄청 막더라구요

일단 알겠다고 하고 배관파이프를 길게 뺀 한국식 액방을 했는데요

협회에서는 어떻게 하시나요

Comments

M 관리자 2022.11.03 16:41
그럴리가 없기에 사용을 하는 거라서요.. 그런데 그런 일이 생기지 않을 것이라는 것을 증명하기가 어렵네요.
이중배수 전용드레인은 사모래가 들어갈 일은 없고, 석회 성분은 조금 이해가 되기는 하나, 그게 하수구를 막을 정도는 되지 않습니다.
하지만 그 동안 해왔던 방식이 있는 분들에게 하루 아침에 변화를 주는 것도 쉽지 않은 일 같습니다.

저희는 둘 중에 하나입니다.
1. 이중배수+방수+사모래+타일 마감을 하는 방법
2. 몰탈+방수+타일마감을 하는 방법
G 셀인러 2022.11.03 18:51
2번일때는 미장+방수+사모래 없이 마감 인걸까요??
M 관리자 2022.11.04 09:23
네. 그렇습니다. 미장으로 물매를 잡기가 수월하지 않다는 단점은 있지만 타일 하부가 바로 방수층이라서 이중배수를 하지 않아도 된다는 점은 있습니다.