네 맞습니다.
다만 말씀드린 #4 와이어메쉬는 이론적인 수치이고, 실제로 이 것을 밟으면서 엑셀배관 작업을 하기가 쉽지 않습니다. 낭창낭창 거리거든요. 그래서 실제로는 13mm 철근 정도는 되어야 합니다.
그래서 비용을 따져 보셔야 하는데요..
50mm 난방몰탈을 깔고, 수평몰탈 시공 후에 9T 철판을 까는 것도 방법입니다.
또 다른 방법은 벽에 난방배관을 보내는 것도 고려해 볼만 합니다.
그리고 난방배관을 깔면.. 최소 6미터 정도의 간격으로 익스펜션조인트를 두어야 합니다. 이 조인트를 배관이 통과할 수는 없으므로, 난방의 영역을 배분하여 바둑판처럼 배관이 나뉘어서 깔려야 합니다.
이 모든 것은 담당 건축사의 몫이므로, 설계하시는 분과 긴밀히 협의를 할 필요가 있습니다.
말씀하신 보온재가 무엇인지 모르겠으나, 압출법단열재보다 더 높은 압축강도를 가진 제품은 없습니다.
압춭법단열재 1호만 하더라도 18톤/제곱미터를 받을 수 있습니다. 이는 장비가 아니라 건물이 올라타도 무너질 우려는 전혀 없습니다. 오히려 단열재와 바닥 사이의 틈새가 크게 벌어져 있는 것이 문제가 될 확률이 높습니다.
그러므로 이런 경우에는 바닥에서 부터 약 40mm 정도 띄워서, #4-100x100 와이어 메쉬를 깐 다음.. 그 위에 난방배관을 하고 몰탈은 100mm 이상이 필요합니다.
몰탈 100미리 (사이에 와이어 메쉬, 난방 배관)
압출법단열재1호
슬라브
혹시 표준바닥구조같이 공장바닥 관련 법규가 있나요?
다만 말씀드린 #4 와이어메쉬는 이론적인 수치이고, 실제로 이 것을 밟으면서 엑셀배관 작업을 하기가 쉽지 않습니다. 낭창낭창 거리거든요. 그래서 실제로는 13mm 철근 정도는 되어야 합니다.
그래서 비용을 따져 보셔야 하는데요..
50mm 난방몰탈을 깔고, 수평몰탈 시공 후에 9T 철판을 까는 것도 방법입니다.
또 다른 방법은 벽에 난방배관을 보내는 것도 고려해 볼만 합니다.
그리고 난방배관을 깔면.. 최소 6미터 정도의 간격으로 익스펜션조인트를 두어야 합니다. 이 조인트를 배관이 통과할 수는 없으므로, 난방의 영역을 배분하여 바둑판처럼 배관이 나뉘어서 깔려야 합니다.
이 모든 것은 담당 건축사의 몫이므로, 설계하시는 분과 긴밀히 협의를 할 필요가 있습니다.
공장바닥관련 법규는 없습니다.
관리자님께서 제시 해주는 방법은 3가지로 축약해 볼 수 있겠네요
1. 슬라브 위에 와이어매쉬 40mm띄움시공으로 비용 계산후 #4든, 13mm 철근이든 한후 난뱅 배관 작업후 몰탈 100mm 시공
2. 슬라브 위에 단열, 난방배관 시공후 50mm 난방 몰탈깔고, 수평몰탈 후 9t 철판을 전면에 까는 방법
3. 벽에 난방배관 시공
2번같이 시공한 사례가있을까요? 와이어매쉬없이하고 철판을 마감재로요
미리 답변 너무 감사합니다.
관리자님께서 말씀하신 압출 단열재가 하중을 받아 무너지지 않을까 하는걱정이 있습니다.
압춭법단열재 1호만 하더라도 18톤/제곱미터를 받을 수 있습니다. 이는 장비가 아니라 건물이 올라타도 무너질 우려는 전혀 없습니다. 오히려 단열재와 바닥 사이의 틈새가 크게 벌어져 있는 것이 문제가 될 확률이 높습니다.
수평몰탈 후 철판마감은 꽤 많은 공장에서 사용하는 방법입니다.