설계/시공관련 질문

시스템 창호 설치시 단열 마감 문의

G 호랑이 10 1,437 2022.10.26 14:03

KakaoTalk_20221026_134755990_03.jpg

 

 

KakaoTalk_20221026_134755990.jpg

 

 

오래된 구옥에 설치되어 있던 창호를 철거 하면서 창호 위쪽 벽도 함께 철거가 되었는데요 

새로운 창호를 설치하면서 상부 벽체가 만들어지지 않은 상태에서 창호가 설치 고정 되었습니다.

(하단과 좌,우측면은 폼 충진이 된 상태이며, 조적과 미장후 창호가 올려진 상태입니다.)

 

지금 상황에서 상부 마감 및 단열을 최대한 잡을 수 있는 방법은 무었일까요

 

제가 생각한 것은 창호바 위쪽으로 2cm의 공간을 두고 합판 설치후 

2cm의 공간에 폼 충진후 위쪽을 마감 하는 방법을 생각했는데 이 방법이 맞을까요 ?

 

아니면 현재 비드법 2종 회색 eps 단열재가 있는데 

이걸로 창호바 위쪽을 채운 후 미장과 석고보드 마감을 해도 괜찮을까요?

 

더 좋은 방법이 있는지 현재 상황에 가장 알맞은 해결방안에 대해 조언을 구하고 싶습니다.

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.10.26 14:21
창틀 주변의 시멘트 미장을 한 것이 최종 마감이겠죠?
G 호랑이 2022.10.26 14:23
전체 미장과 방수를 새로 작업한 후 최종 마감은 스타코로 진행예정입니다
M 관리자 2022.10.26 15:24
그럼 다행입니다.^^

합판만으로는 풍압에 대응되기는 어렵고, 창문 위로 각목(최소 50x50mm 내외의 구조목)으로 틀을 짜고, 그 표면에 내수합판을 대고 (양쪽으로 대어도 괜찮습니다.) 그 위에 단열재를 폼본드로 붙이고 나머지 외벽과 함께 스타코로 마감을 하시는 것이 좋겠습니다.

다만 건식으로 짜넣은 벽과 창틀 사이에서 누수의 가능성이 높으므로, 단열재를 붙이기 전에 창틀과 내수합판 사이에 최소한의 방수를 할 수 있도록 외부용 실리콘 실란트를 떡칠하듯이 발라 주셔야 합니다.
G 호랑이 2022.10.26 15:49
창문 위로 각목 틀을 짜고 표면에 내수합판을 대어야 한다고 말씀 주셨는데 제가 글로만 봤을때 정확히 이해를 하기가 어려워서 이미지로 그려보았습니다. 이렇게 말씀하신게 맞으실까요 ?  창호 프레임에 바로 각목으로 틀을 짜 넣었을때 각목과 프레임 틀이 맞닿는 부분은 마감은 어떻게 들어가야 할까요 ?
M 관리자 2022.10.26 16:11
유사하나 정확하지는 않습니다.
외부 스타코 마감을 위한 단열재 두께는 어떤 것을 사용할 예정이신가요?
내부 마감은 무엇인가요?
G 호랑이 2022.10.26 16:28
글로 이해를 잘 못했나 봅니다 제가. 현재 외부 벽체는 붉은벽돌로 되어 있으며 이 부분을 전체 미장처리와 방수 작업 후 그위에 스타코가 아닌 테라코트 마감(착오가 있었습니다) 진행예정입니다.  지금 현장을 보니 외부는 이미 마감이 된 상황이고 창호틀 위로 각재 틀이 짜져 있습니다. 내부 마감은 다루끼 작업 과 경질폼 시공 후 석고 2p 진행 예정입니다.
G 호랑이 2022.10.26 16:30
지금 받은 공사 현장 사진 입니다. 
사진이 보기 어려울 수 있으나 내부에서 찍은 사진이며, 창호 틀 내.외부 면에 맞춰 각목 틀이 짜져 있고 내부는 텅 비어있는 상태 입니다.
M 관리자 2022.10.26 16:47
외부 합판에는 미장마감이 안되세요. 붙는 것 처럼 보이겠지만 금방 탈락이 될거여요.
합판을 뜯어낼 필요는 없고, CRC 보드 6mm 를 구하셔서 덥으면 됩니다.

지금 각재 사이의 빈틈 속에 글라스울 단열재를 채워 넣으시고 내부 마감을 하시면 될 것 같습니다.
G 호랑이 2022.10.26 16:53
외부면은 합판에 EPS 단열재가 붙고 EPS 단열재와 외부 벽체에 미장이 되었습니다.
말씀 하시는 것 처럼 빈틈속에 글라스울만 채워 넣은 뒤 석고 마감 후 다른 단열 마감은 필요 없는 걸까요 ?  감사합니다.
M 관리자 2022.10.26 17:30
네 그렇습니다만  실내 석고를 치기전에 PE 비닐 한 장을 덮어 주시면 좋습니다.