설계/시공관련 질문

아파트 옥상에 태양광 패널 설치 관련 질문 드립니다

1 꼬베베 9 316 08.09 16:00

저도 이곳에 질문을 다 올리는 날이 왔습니다.


아파트(17층. 1기 신도시 구축) 차원에서 옥상에 태양광 설치를 고려하고 있습니다. 총 24개동이며 지자체 지원은 총 150kw까지 입니다. 패널당 300w로 잡으면 얼추 20개동 옥상 모두에 설치해야 할 것 같습니다. ( 4개동은 2개씩 각 서향, 동향에 박공지붕이라 설치가 어려울 것 같습니다 )

 

동별옥상.jpg


이곳 자료를 찾아보니 패널을 고정하는 프레임 장착시 누수 방지를 어떻게 하느냐가 가장 큰 문제인것 같습니다. 10여년전에도 아파트에 태양광 설치를 하려고 했는데 최상층 세대들의 반대의견이 있어 입대의에서 부결된 경험이 있다고 합니다. 당시 반대했던 우려를 이번에도  해결하지 못하면 다시 좌초될 것으로 보입니다.


반대이유

누수

소음(바람에 의한 구조물 소음)

전자파


먼저 누수 부문…

 Q1) 검색을 해보니 자중식 ( 경계석 )으로 프레임을 설치하면 타공에 의한 누수 위험을 없앨 수 있는 것 같은데 아파트와 같이 높이 50m 이상에 위치하는 곳은 적합하지 않을 수 있는 것 같은데…어떤 부분을 확인해야 하는지요? 만약 자중식이 어렵다면 

 Q2) 옥상면에 방수층은 손대지 않고 콘크리트 블록 같은 것을 만들고 거기에 앙카로 고정하는 것이 유튜브 영상에 많이 보이는데…비전문가 입장에서 보면 가장 완벽해 보이나 이곳에 그런 방법에 대한 언급이 없어 의견을 구합니다.


 Q3) 구조물이 탄탄하면 소음 문제는 없는지요? 구조물 이외의 요인으로 소음이 발생할 수 있는지요? 예를 들면 패널 설치각도에 따라 Wind Wash같은 현상에 의한 소음….?


 Q4) 전자파. 검색을 해보니 선풍기 정도의 전자파가 발생하고 헤어드라이어 대비 1/500 정도라고 하는데 공신력 있는 자료가 있다면 알려주시길 부탁드립니다.


난방, 전기료가 작년대비 피부로 체감할 정도로 많이 올라 관리비에 대한 우려가 아파트 커뮤니티에 많이 올라옵니다. 태양광 발전 설치로 2,000여 세대의 관리비 절약에 도움이 되려고 하지만, 최상층 100여 세대의 우려를 무시하며 진행할 수 없어 도움을 요청드립니다.


Comments

3 내집마렵다 08.09 16:08
요즘 와트당 가성비가 가장 좋은게 한판에 500w 정도이므로 수량 산출에 참고하셔요.
1 꼬베베 08.09 16:11
네 고맙습니다. 협회 유튭에서 내집마렵다님의 이름을 하도 많이 들어...일반명사화된 것 같습니다 ^^
M 관리자 08.12 10:13
안녕하세요.

현재 사진으로 볼 때, 옥탑에 의한 그림자를 고려해 보면 말씀하신 용량을 넣기 어려울 확률이 높습니다. 담당 회사가 있을터이니 한번 검토를 해보세요.

----------
1,2. 콘크리트 구조물을 올리는 것은, 처음 부터 그렇게 구조계산이 되어 있지 않은 이상 어려워 보입니다. 또한 협회가 하는 방식인.. 경계석을 이용하는 것은 50m 라고 하더라고 가능하지만, 이 역시 꽤 많은 경계석이 필요해서, 이 무게에 태양광패널 무게가 더해진다면, 구조계산을 하시는 분이 안된다고 할 가능성이 높아 보입니다.
그러므로 딱히 방수층을 건드리지 않고 설치할 방법이 마땅치 않아 보입니다.

3. 소음은 예측키가 어려워서, 저 역시 어떻다라고 단정지어 말씀드리기는 어렵지만.. 설치의 형태/각도 등에 크게 좌우되는 부분입니다. 만약 우리나라에서 하듯이 30도 이상의 각도에 여러 패널을 연결해서 세우는 형태라면 소음이 발생할 가능성이 높긴 합니다.
그러므로 약 10도 정도의 낮은 각도에, 각패널을 바닥에 바짝 붙여서 (내집마렵다님 집 처럼) 각각의 줄로 나누는 것이 요령인데... 그렇게 해줄지는 의문입니다.

4. 전자파는 무시해도 될 것 같습니다.
1 꼬베베 08.13 09:28
답변 고맙습니다. 제가 콘크리트블록이라고 표현한 것은 첨부 이미지를 말씀 드린건데요...이것도 구조물이고 하중에 영향을 미칠 정도일까요? 하중에 문제가 없다면 방수층을 건드리지 않고 안전하게 시공될 것 같이 보입(?)니다 ^^
M 관리자 08.13 15:47
이 것은 하중에 문제를 일으키진 않지만, 방수에 문제가 생기는 것은 같습니다.
결국 철이 관통한 부위를 통한 누수의 확률이 있는데, 사진에 보이는 철재 앵커가 콘크리트 블럭 하부의 구조체까지 관통을 해야 하기에 그렇습니다.

제가 말씀드린 방수층 손상없는 콘크리트 블럭은 아래 글의 "스마트 산림 종자시설"과 같은 예입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=6325
1 꼬베베 08.13 17:54
추가 참조자료 고맙습니다. 사진상으로만 봤을 때, 제가 올린 사진의 블록 대비 스마트 산림 종자시설의 블록 차이는 두께가 2배 정도로 보입니다. 앵커가 슬라브 면에 손상을 입히지 않을 정도의 충분한 두께가 확보되고, 하중의 무게만 없으면 설치에 큰 문제는 없다고 봐도 될까요?
M 관리자 08.13 19:05
그 것 보다는..
링크해 드린 예는.. 콘크리트 블럭의 무게로 태양광을 버티는 구조라서, 상당히 무게가 나갈 수 밖에 없습니다. 아파트에서 이정도의 무게를 염두에 두고 설계를 하지 않기에 불가능하다고 보셔도 무방할 듯 싶습니다.
그러나 그럼에도 불구하고 구조계산에서 된다면, 가능합니다.
1 꼬베베 08.13 23:27
네. 알겠습니다.  답변 감사드립니다
M 관리자 08.14 10:04
감사합니다.