설계/시공관련 질문

창호 실리콘 재시공하려는데, 창호 틀과 유리 사이에 0.5cm 틈이 있습니다.

G 정원 4 1,804 2022.11.11 12:39

안녕하세요.

 

현재 셀프로 창호 실리콘을 재시공하고 있습니다.

그런데 실리콘을 제거해보니 틀과 유리 사이에 0.5cm 정도의 틈이 있습니다. 창호 유리는 1개입니다.

틈이 크고 깊다보니, 실리콘을 쏘면 틈으로 실리콘이 들어가버립니다. 그래서 백업제 원형 스펀지 0.7cm를 사서 틈으로 밀어넣고 그 위에 실리콘을 시공했는데 훨씬 나았습니다.

그런데 이렇게 해도 안전상 위험이 없는지 궁금합니다.

20221111_120923.jpg

위 사진은 스펀지를 채우고, 일부분 빈 틈이 남아있는 모습니다. 중간에 있는 조금 누런 네모(스티로폼인 듯 합니다)는 원래부터 저렇게 끼워져있었습니다. 저런 네모 스티로폼이 유리와 창틀 사이에 중간중간 몇 개씩 끼워져 있고, 나머지 부분은 비어있었습니다.

 

스펀지가 틈 너비보다는 0.1-0.2cm 커서 약간 빡빡하지만, 밀어넣으면 딱 맞게 들어갑니다.

이렇게 틈에 스펀지를 채우고 실리콘을 재시공해도 안전할지 답변 부탁드립니다.

바쁘신데 감사합니다.

 

 

 

Comments

G 정원 2022.11.11 12:58
아, 창호틀은 알루미늄, 플라스틱 둘 다입니다. 알루미늄 샷시, 플라스틱 샷시가 각 베란다에 시공되어 있는데, 둘 다 저렇게 틈이 있습니다. 연식은 10년 정도 된 것 같습니다.
M 관리자 2022.11.13 18:57
안녕하세요. 답변이 늦어서 죄송합니다.

원형의 백업재는 넣는 것이 오히려 정상적인 시공방법입니다. 그러므로 기존에 들어가 있다고 말씀하신 스티로폼을 빼내고 백업재로 모두 대체를 하시는 것이 좋습니다.
G 정원 2022.11.14 12:28
관리자님 따뜻한 답변 정말 고맙습니다!
M 관리자 2022.11.14 20:03
감사합니다.^^