안녕하세요.
저희 회사는 공기순환기 업체입니다.
이번에 학교 개축 공사 관련하여, 보에 코아를 뚫고 나가야 합니다.
건축 쪽에서는 보 상, 하단 어디에 코아 위치 해야하는지 잡아주지 않으셨고
구두상으로만 위치 검토를 다 했으니 문제 없으시다고 하시는데요.
다른 학교의 경우 관경 3배 이상 이격하고 보 단부 피해서 시공할 것 등등
직접 위치를 지정해주셨는데 이런 지시 없이 시공해도 괜찮은 건가요?
보통 코아 공사가 저희 회사로 잡히지 않아서, 걱정이 되어 질문 드립니다.
답변 부탁 드립니다. 감사합니다!
구조일반사항을 보면,
1. 보의 단부는 피해야 함
2. 관통구 크기는 보높이의 1/3 이하
3. 관통구 상호간은 관경크기의 3배이상 이격
4. 관통구의 위치는 보춤의 중심부근으로 하여야 함
5. 보높이가 500~700 이면, 보밑선에서부터 150이상이격
700~900 이면, 보밑선에서부터 200이상이격
900이상이면, 보밑선에서부터 250이상이격
6. 관통구크기에 따라, 구조보강은 해야 하나, 그부분은 개축공사라 논외로 하겠습니다.
수고하셔요...
-------------
혹여 노파심에...
확인이 없으면 작업하면 안되지만, . 만약 그럼에도 불구하고 무조건 알아서 하라고 하고 있고, 해야만 하는 상황이라면, 꼭 문자나 이메일. 또는 통화녹음으로 거부와 강요 과정을 기록에 남겨 두셔야 합니다.
하자로 인한 인명피해는 공소시효가 없기 때문입니다.