설계/시공관련 질문 117 페이지 > (사)한국패시브건축협회 (Passive House Institute Korea)

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

컨테이너 단열관련
G 오복 | 댓글 1
3X6 컨테이넌 3년 사용하다가 단열이 취약해 철거 후 다시 작업하려고 준비중입니다. 인터넷으로 검색하다, 미국에는 컨테이너 전용 스티로폼으로 단열재를 판매하기도 하더라구요. 그래서 질문드리는 내용은 철판에 바로 스티로폼을 우레탄본드로 기밀하게 붙여 시공하면 (벽/바닥/천장 150T이상… 더보기
고마스 위로 아쿠아디펜스 시공 방법
G 황카 | 댓글 7
욕실 철거 싹다 걷어낸 상태고 코너 부분에 고마스가 테이프 처럼 쭉 둘러져있습니다 시공자가 고마스 위로 마페이 프라이머 - 아쿠아디펜스 시공이 불가능하다고 해서 마페이 기술팀에 전화도 해봤는데 고마스 위로 아무리 프라이머를 바르더라도 리스크는 있다고 하네요 여기서 질문입니다 1. 고마스… 더보기
1층 필로티 천장 단열재 및 마감 질문드립니다.
1 주짓수박 | 댓글 7
안녕하세요, 설계사무소 재직중인 직원입니다. 항상 올려주시는 글, 답변들 보면서 많이 배우고 있어 감사하다는 인사말씀 먼저 드립니다. 작은 근생하나가 현재 공사 중에 있는데, 원래 설계상 필로티 주차장 천장까지의 높이가 타이트하여 (2300높이) 노출 혹은 스터코 등 마감이였으나, 발주… 더보기
폴리우레탄 + 아이소핑크 작업
G 이과장 | 댓글 7
사무실로 사용할 컨테이너 내벽에 폴리우레탄 뿜칠후 아이소핑크 부착이 효과가 있을까요? . 표면에 굴곡이 많아서 단열재 끼리의 밀착이 어렵습니다, 그래도 아이소를 추가 부착함이 효과가 있을까요?
아파트 내외부 불특정 소음 원인을 알고 싶습니다
G 박수호 | 댓글 1
아파트 소음 원인을 알고싶습니다 신축이며 준공 1년 지났습니다. 6개월동안 없던 (휘파람 피리같은) 너무 뚜렷한 소음이 지난주부터 갑자기 들리네요. 처음엔 화장실 내부인줄 알았는데 현관 밖에서도 들리네요. 거의 2시간간격으로 나네요. 2시간간격으로 봐서 세팅된 기계설비쪽으로 추정되는데 … 더보기
RC조 평지붕 내단열 이후 진행에 대한 질문입니다.
1 까만머리앤 | 댓글 5
안녕하세요. 직영으로 주택 올린다고 열심히 공부하고, 질문도 드리고 했건만 부딪힌 현실은 높기만 합니다. 본인이 온전히 건축주가 아닌 상황으로 내부의 적(배우자의 부모님)을 상대하면서 미처가고 있습니다.... 그간 공부한 내용에 대한 부분은. 유튜브보고 앵무새 역할만 하는 것으로 치부가… 더보기
하수관 우수관 오수관
G 우수관오수관 | 댓글 6
구옥빌라인데 세탁기 설치문제로 앞베란다에 있는 이 하수구가 우수관인지 오수관인지 사진으로도 알수있을까요?? 우수관은 세탁기 설지 불가능이라고해서 아파트는 앞베란다가 대부분 우수관이던대 오래된 빌라라서 혹시 오수관인지 해서 문의드립니다.
15층 정도 건물을 시공시 일반적인 지형이라고 했을 때 기초는 몇 m가 적당할까요?
G 건축시0 | 댓글 1
15층 정도 건물을 시공시 일반적인 지형이라고 했을 때 어떤 기초로 몇 m가 적당할까요?
주방 후드로 타고 흘러오는 층간소음
G 얍얍 | 댓글 4
안녕하세요. 현재 2,3층이 사무실, 456층이 거주지인 다세대주택에서 살고 있습니다. 저는 4층에 살고 있구요. 다름이 아니라 공기전달소음이 주방 후드를 타고 들리는데, 해결책이 있을까 여쭈어 봅니다. 윗집에서 새로 이사를 오고나서 주방 후드를 통해 목소리가 전달되는 공기전달소음이..… 더보기
기계실, 피트필요없는 진공식 엘레베이터 문의
G 주드리 | 댓글 1
진공식 엘리베이터 설치를 하고 싶은데 연락처를 알 수 있을까요? 서울 경기도 지역 설치 가능한가요?
이중배수드레인 하부 배관 연결
G 설계인 | 댓글 2
단독주택에 이중배수드레인으로 미래인더스트리 제품을 추천해서 설치된 상태입니다 설치된 부분은 상부 옥상, 하부 주차장으로 실내가 없는 구간입니다 하부에 배관에 연결하려고 했더니 입구가 안맞는다고 하는데 제조사 측에서도 일부러 유격을 두려고 규격을 작게 했다고 하더라구요 평상시는 괜찮을것 … 더보기
천장과 디퓨저 틈을 막고 싶은데 좋은 재료가 있을까요?
G 수영리 | 댓글 5
안녕하세요, 이사를 하면서 인테리어를 하였는데전열교환기가 없어서 이 기회에 설치하게 되었습니다. 그런데 흡기 배기 디퓨저 모두 이 틈을 막고 싶은데 실리콘이나 강력접착제 말고 다른 좋은 재료가 있을지 여쭤보려고 글을 쓰게 되었습니다. 기기와 가까운 방이 디퓨저를 돌려서 막아도 이 틈으로… 더보기
천장 석고보드 너머에 각목(?) 위치
G 천장 | 댓글 4
일반적인 콘크리트조에 석고보드-도배지 로 마감된 천장인데요. 커튼 레일을 나사못으로 고정하려고 보니까 석고보드만 있는 곳은 금방빠져서요.각재가 지나가는 곳에다 고정못을 박으려고 하는데, 각목이 있는 부분이 두드려봤을때 소리가 좀 틀릴까 싶었는데 별 차이가 없는것같고..그냥 각재가 걸릴때… 더보기
단열재 시공 전 페인트 제거 필요한가요
G | 댓글 3
16년전 지은 아파트입니다 외벽쪽 아들방 베란다가 춥네요 내열이 필요해서 시공하려고합니다 가을이라 현재 곰팡이는 표면에 없고, 페인트처리만 되어있는데 겨울만 되면 그렇게 물이 흐르고 곰팡이가 피려고 해서 락스를 발랐었습니다;; 가을인 지금 벽면 바싹 말려서 페인트 위에 곰팡이제거 도포하… 더보기
이 제품을 지하외벽 방수용으로 쓸 수 있을지요?
1 파인애플대디 | 댓글 2
안녕하세요, 즐거운 한가위 보내시고 계신지요? 다름이 아니라 지하 외벽방수에 해당제품이 사용가능할 지 궁금해서 문의드립니다. 도면대로라면 벽체-고뫄스 혹은 비슷한방수액 2회도포- 방수시트- xps- 배수판(부직포 벽측시공)- 잡석되메우기 입니다. 시공사에서 만능콘(세라탄방수) 라는 방수… 더보기
근생 평지붕도 면적이 크다면 쏘커팅 해야하나요?
1 두둥등장 | 댓글 1
안녕하세요. 이제 10년차된 초보 건축소장입니다. 다세대,다가구, 단독를 주로하다가 면적이 좀 되는 RC 근생들어가게 됬습니다. 한층의바닥이 700m2정도 되고 직사각형입니다. 평지붕에 주차장바닥처럼 쏘커팅 해야할까요? 마감은 콘크리트 타설때 제물방수->우레탄방수 코팅->페데… 더보기
바닥 마감 상세도
G 스카이캐슬 | 댓글 1
실시설계도를 확인해보니 첨부파일 같이 구성되어 있습니다. 총2.5층 주택입니다 기초하부에 단열재가 아닌 상부에 설치되어 있는데 액방은 이해가 되지만 그위에 몰탈과 배수판을 설치해야 되는지 의문이네요 지하로 착오가 있는건지 무슨 이유가 있는건지 제가 이해를 못해서 못하겠고 비용과 시간도 … 더보기
T벽 건축순서
G 궁금 | 댓글 1
안녕하세요. 첨부된 사진은 신축 확장형입니다. 거실과 베란다 사이의 벽은 처음 골조 올릴때 같이 하는건가요? 아님 나중에 골조 올린 후 별도로 막는건가요? T가 만나는 부분이 금이 있는것 같아요.
파사드 자재선정 관련 문의 드립니다.
2 원성대마왕 | 댓글 5
항상 감사드립니다. 방화문이 벽돌이랑 따로 놀고.. 샷시주변 외벽도 지저분하고 그래서 방화문도 새로칠하고파사드? 작업으로 외벽정리좀 해주고자 합니다.. 첫 번째 두 번째 사진이 작업 할 곳이고 세 번째 사진이 제가 하고자 하는 것을 퍼왔습니다.. 검색해보니 갈바로 하는 금속작업과 방수합… 더보기
공기압 리프트 설치를 하려면
G 쥬드리 | 댓글 1
공기압 리프트 설치 문의는 어디로 해야 할까요?
주택 내단열 추가시공시 전기배관 처리 관련 질문입니다.
G 주택수리꾼 | 댓글 5
주택 내단열 추가시공예정입니다. 천장은 현재 스티로폼 20T로 시공되어 있고 이를 아이소핑크 20T를 덧댈 생각입니다. 이에 전기배관을 야외로 나가는 배관박스 제외하고 전박스 전선단로후 폼처리후 아이소핑크 처리를할지 내부 박스를 최대한 살려야 할지 고민입니다. 그리고 벽면 내단열시 아이… 더보기
스킵플로어 구조일시 난방배관
G 스카이캐슬 | 댓글 3
항상 좋은 정보 감사합니다. 1층이 스킵플로어 구조(계단 3개) 인데 분배기는 화장실 보일러실은 계단위 반대쪽 구조입니다 난방배관 연결시 정석시공 방법을 찾을수 없어 질문드립니다.. 감사합니
기둥식 철근콘크리트 건축물 보 또는 슬라브에 세트앙카 타공 가능여부 문의
G 낙엽 | 댓글 5
안녕하십니까. 먼저 즐거운 연휴 보내시길바랍니다. 철근콘크리트 건축물이고 기둥+보로 이루어진 기둥식 구조입니다. 최상층에 샌드백을 설치하려고 합니다. 샌드백(40kg~50kg) 1개당 세트앙카를 4개정도 달아야하는데 보와 천장 슬라브중에 어느곳이 나을지 궁금하여 문의드립니다. 보는 주요… 더보기
tps단열간봉과 아르곤 가스 주입
1 하지마라 | 댓글 3
창호설치의 기준을 거의 잡아가는 상태에서 tps단열간봉과 아르곤 가스 주입을 생각하고 있습니다. 검색에 의하면 tps간봉으로 작업하여 아르곤 가스를 주입하면 수치적인 효과는 있지만 가스가 몇년안에 빠져나간다, 10년이상 지속된다 등등 의견들이 분분합니다. 29평 구형 비확장 기준으로 t… 더보기
Category