설계/시공관련 질문

열회수환기장치배관(duct)매립

G 황홍순 2 683 2023.06.14 13:19

안녕하세요?

예비건축주로서 피코네****로 공부하고 있습니다.

R/C 구조 천정의 하부철근과 상부철근사이에 환기장치DUCT를 매입하면 어떨까요?

DUCT내로 콘크리트가 들어오는 것을 방지하기위하여 DUCT를 비닐로 감싸면  구조적으로 

문제가 있을까요?

 

천정을 노출콘크리트로 생각하다보니 궁금해서 여쭙습니다.

Comments

10 잡자재 2023.06.14 16:51
매립용 부자재가 별도로 있어서 가능합니다. 다만 75mm Duct 매립이 가능하려면 구조적으로 슬라브 두께가 300mm정도 되어야 가능합니다.
무엇보다 문제는 평수에 따라 다르지만 150mm 두께의 메인 배관이 매립이 안되는 관계로 P/S에서 분배기까지 천정 마감이 필요합니다. 
철근 하부근 후 최소 하루 이상의 공정이 필요하며 지역에 따라 일정 협의가 어려울 수 있습니다.
G 황홍순 2023.06.15 09:06
감사합니다.
숙제가 해결된듯 합니다.