설계/시공관련 질문

역전지붕에 파고라 설치

1 박부장 3 1,006 2023.05.22 10:50

1) 공교롭게도 파고라 위치에 배수구가 있으며 기설치된 시스템 비계때문에 방수시공과 매트타설이 어렵습니다.  대안으로 제신하신 화단경계석이나 기초석을  이용할 경우 무게때문에 하부의 배수판이나 방수층이 손상되진 않을까요? 

2) 파고라 하부 400mm  에는 도막방수>보호몰탈>배수판>부직포>인공토양(조경범위) 또는 쇄석(판석 또는 페데스탈 범위) 이 시공될 예정인데, 어느쪽이 보다 안전한 선택일까요? 덧붙혀 기초석(높이 400mm) 대신 경계석을 이용할 경우 파고라 방무목 기둥의 하단부위가 상시적으로 흙 또는 쇄석에 묻히게 됩니다. 괜찮을까요?

3) 조경범위 시공시 보호몰탈은 반드시 필요한가요?

4) 쇄석범위 시공범위 하부는 외기에 노출된 지하출입구입니다. 이 경우 단열재는 생략해도 될까요?

 

질문이 많아 죄송합니다.

파고라.png

 

도면상 역전지붕 시공상세도.png

Comments

M 관리자 2023.05.22 22:05
1. 배수판이 아래 제품이면 손상을 걱정하지 않으셔도 되세요.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000534

2. 인공토와 쇄석 사이에는 물빠짐의 차이만 있을 뿐, 건전성의 차이는 없을 것 같습니다.
방부목의 하부가 흙에 들어 있는 것은 허용되지 않습니다. 쇄석 속에는 괜찮습니다.

3,4. 단열재가 없어서 애매한 상황인데요. 보호몰탈보다는 압출법단열재를 얇게 깔아주는 것이 어떨까 싶습니다. 방수보호층 역할로써는 충분히 작용을 하거든요.
1 박부장 2023.05.30 22:58
언급하신 배수판은 구매 보관중입니다. 조경업체에서는 방수층위에 기초석을 올리고 배수판으로 그 주변을 감싸야 한다는 의견을 주셔서 질문 드렸습니다. 기초석의 무게등 현장 상황이 다를테니 정답은 없고 해봐야 아는 일인거 같기는 합니다. 일단은 조언주신대로 배수판위에 기초석을 놓는 방향으로 테스트를 해보겠습니다. 혼란한 와중에 조언주셔서 진심으로 감사드립니다.
M 관리자 2023.05.30 23:33
감사합니다.