설계/시공관련 질문

양단열 문의

G 111 6 1,177 2023.05.13 19:11

 이번에 구옥을 리모델링을 하게되면서 단열에 관련해서 문의 드릴까 합니다

 

마감재 - PF외장단열80T - 방수작업 - 콘크리트 - 아이소핑크30T - 석고보드 2PY

 

이런식으로 마감하려 했는데 양단열은 추천하지 않는다고 하셔서

실내 단열은 생략하고 석고보드 시공하는게 나을까요?

Comments

10 잡자재 2023.05.13 23:20
제가 알기로는 양단열을 권장드리지 않는 이유는 콘크리트의 수분함수율이 상당기간 동안 높기 때문입니다. 구옥의 경우 양단열이 가능합니다만 콘크리트의 축열성능을 활용하기 위해서라도 내단열을 빼고 외단열의 두께를 늘리는 것을 권장드립니다. 물론 열교 부위에는 결로방지 단열재의 보강이 필요할 수 있습니다.
M 관리자 2023.05.14 11:24
111 님...
답변을 하는데 있어, 상상의 범위가 너무 넓습니다.
지금 보다 훨씬 구체적인 자료를 적어 주셔야 할 것 같습니다.
G 111 2023.05.14 11:45
답변 감사합니다
근린생활시설 5층 구옥건물 리모델링 중 이곳 사이트를 알게되서 질문 올렸습니다
시공사에서 지금 외장단열(PF보드80T)은 거의 마친 상황입니다
겨울 추위 걱정으로 내부 인테리어 하기 전 내부 단열로 아이소핑크 30T를 추가하려 했는데
양단열시 내부결로는 문제가 없을까 해서 여쭤봅니다
M 관리자 2023.05.14 12:04
외벽의 마감재는 무엇인가요?
그리도 내부에 단열재를 추가할 때, 단열재를 어떻게 붙이고, 마감은 어떻게 할 계획이셨나요?
창호의 종류는 무엇인가요?
5개 층 중에서 거주목적의 주거시설이 있나요?
만약 그 것이 5층이라면 지붕의 단열은 어떻게 할 계획인가요?
G 111 2023.05.14 12:53
외벽마감 - PF보드80T/스타코마감
내벽 - 구조체/폼본드/아이소핑크/각재/석고2PY
창호 - 알루미늄창호/페어글라스
거주목적 주거시설X
기존 일체타설 지붕내단열 그대로 유지
입니다
M 관리자 2023.05.14 13:14
그럼 내단열을 추가하지 않는 것이 좋겠습니다.
이는 꼭 단열의 문제가 없다라기 보다는, 근린생활시설의 특성상 내부 인테리어의 변화가 빈번하고, 알루미늄창호의 특성상 열교가 심하며, 리모델링 후 누수하자 등이 있을 경우에 그 위치를 찾기가 어렵기 때문입니다.
또한 80mm PF보드라면 EPS 로 볼 때, 약 130mm 를 넘어가는 성능이기에 단열 그 자체로 볼 때도 외벽이 건전하면 내단열이 추가될 필요는 없기 때문입니다.