설계/시공관련 질문

경사지붕(외쪽지붕) 통기층 문의 드립니다

1 솔이아빠 6 2,272 2022.12.02 21:28
안녕하세요! 

첨부 도면과 같이 경사지붕에 외단열을 준비중입니다. 

경사지붕에도 통기층이 반드시 필요하다는 것은 잘 이해를 했습니다! 

 

도면상 통기층은 없지만, 4cm 이상의 통기층을 확보하려고 합니다. 지붕이 낮은 쪽은 조금더 빼서 바람이 들어갈 공간 구성이 가능 할 것 같은데, 높은 쪽은 열심히 검색해 보아도 이거다 하는 사진이 보이질 않습니다. 

 

그와중에 지붕이 높은쪽은 마감시 건축 한계선으로 부터 10cm 정도의 여유만 있는 상태입니다. 제 상황에서 지붕 상단의 용마루(벤트?) 를 어떤 디테일로 가져가야 할까요?  

조언 부탁드립니다. 

 

Comments

M 관리자 2022.12.03 09:23
안녕하세요.
우선 아래 글을 보시면 어느 정도 도움이 되실 텐데요..
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=49298

보시고 추가 질문을 주시면 정리가 될 것 같습니다.
1 솔이아빠 2022.12.04 22:46
제가 징크 디테일에 관한 이해도가 떨어져 리자님께서 올려주린 링크 글을 여러번 읽어 보았습니다ㅠㅠ  지붕 공기가 빠져나가는 위치가 꼭 위쪽일 필요는 없다(어느정도 덮여도 된다)정도로 이해 하면 될까요?  제가 이해한 것이 맞다면(발그림 죄송합니다.), 그림처럼 한다면 10cm 안쪽으로 충분히 통기층 처리가 가능 할 것 같습니다. 아님 위쪽으로 통기구멍을 내고 비가 안들이칠 정도로만 징크로 조금 덮어도 될 것 같고요.
M 관리자 2022.12.05 09:56
네 지금 그려주신 것이 맞는 개념입니다.
다만 칼라강판이 공중에 떠 있을 수는 없고, 통기층 두께만큼 (약 30~40mm) 정도 수직 각재+합판으로 바탕면을 만들고 그 위에 칼라강판을 접어서 고정해야 합니다.
1 솔이아빠 2022.12.05 19:42
큰 도움이 되었습니다. 감사합니다 ^^
1 으뜸 2022.12.07 02:19
그림과 같이 공기가 들어가는 입구, 나가는 입구 모두 아래방향이어도 괜찮겠습니까?
1) 이때 지붕의 가로 세로 길이는 상관없는지,
2) 금속지붕이 아래방향으로 얼마나 내려와도 괜찮은지 질문드립니다.
3) 그리고 목구조가 아닌 RC구조에서도 동일하게 적용되는지 질문드립니다.
질문이 많아 죄송합니다.
M 관리자 2022.12.07 20:12
0. 네 그렇습니다.
1. 그 것은 지붕의 구성에 따라 다릅니다. 다만 일부러 더 내리거나 더 높이거나 하지 말고, 그저 지붕의 구성에서 필요로 하는 높이만으로 시공이 되면 좋겠습니다.
2. 동일합니다. 

지붕경사가 10:3 이므로, 통기층의 높이는 50mm 가 필요하며, 입구는 10mm 너비, 출구는 25mm 이상이 기준입니다.