안녕하십니까.
자세하고 정성스런 답변주셔서 언제나 감사드립니다.
기둥 하단부(h/6 이내)에 전기 콘센트함 매입을 위해
10mm 후프철근 한가닥의 일부를 절단하였습니다.
절단된 철근의 길이가 a라면, a길이 만큼의 철근 2가닥을 콘센트함 뒷편에 고정하였습니다.(기둥 주근 안쪽)
기둥 철근 이음 부분이라 수직근은 공간이 없어서 보강하지 못했습니다.
포항 지진때 기둥 띠철근 불량시공이 문제가 되었다고 하여 걱정이 됩니다.
이 정도 보강으로 충분한지 아니면 추가보강을 해주어야하는지 질문드립니다.
답변이 늦어서 죄송합니다.
한가닥만 하셔도 되는데.. 길이가 같으면 안되세요. 기존 잘라낸 길이의 두배가 되어야 합니다.
그 것만 만족시키면 괜찮습니다. 너무 걱정 마시어요.