안녕하세요
대수선 공사예정인데 공사하는김에 지속가능한(장기간 큰 하자가 없는) 집을 위하여 외벽 구성을 변경하고 자합니다.(비용때문에 실내 마감은 최대한 건드리지 않고 외부 공사만 진행하려고 합니다.)
현재 저희 집(중목구조)의 벽체 구성은(외부에서부터) 다음과 같습니다.
외장재 - 매쉬미장 - EPS 50mm - 드래인랩 - OSB합판 - 수성연질폼 - 석고보드2py - pvc벽지
각종의뢰신청 게시판에서도 조언을 받은 적이 있는데요, 외단열 EPS의 두께를 키우는 방향으로 조언을 주셨었어요.
그런데 기존 창호 마감때문에 EPS의 두께를 유의미하게 키울수가 없는 상황이라 협회에서 얻은 정보로 또 다른 방향을 혼자 고민하다가 아래와 같은 구성을 생각해보았습니다.
외장재 - 매쉬미장 - 6T CRC보드 - 2x2 세로 각재(통기층) - 투습방수지- 2x2 가로 각재(사이에 암면끼움) - OSB - 경질폼 - 석고보드2py - pvc벽지
수성연질폼을 경질폼으로 변경하여 겨울철 벽체내로의 실내 습기 이동을 막아보려고 한건데요. 실내를 뜯지않고 외부공사를 통해 할 수 있는 최선이라고 생각되는데 가능한 구성일까요?
수성연질폼을 경질폼으로 변경하는 작업은 아래와 같이 생각해보았는데 실현가능한 방법일까요?
- 기존의 OSB는 철거
- 기존 수성연질폼의 큰덩어리들을 잘라내고 스터드와 골조에 남은 잔여물들은 아래 동영상 처럼 드라이아이스 세척기를 이용하여 제거
https://www.youtube.com/watch?v=nKJdvVlwQxM
https://www.youtube.com/watch?v=9RqymOf97T8
- 아래 동영상/링크와 같이 외부에서 경질폼 시공
https://www.youtube.com/watch?v=Q2-BM7KEg3o
https://www.youtube.com/watch?v=9xpaoEdO11s
http://detailsinsulation.com/news-posts/2015/5/19/upgrading-wall-attic-insulation-with-spray-foam
그리고 아래와 같은 지붕 구성 또한 가능한 구성일까요? (실내 방습층이 없어서 경질폼밖에 대안이 없는 것 같아요 ㅜ)
칼라강판 - (멤브레인) - 방수시트 - OSB - 2x2 세로 각재(통기층) - 2x2 가로각재(사이에 암면 끼움) - OSB - 경질폼- 석고보드2py - pvc벽지
방습층 대신에 방습 기능을 할 수 있는 추천해 주실만한 경질폼 제품이 있을까요?
폴리우레탄폼이 제거가 가능하지는 처음 알았습니다. 드라이아이스로 크게 냉각한 공기를 이용한 방법이 있었네요...
이 방식이 우리나라에서도 시공이 가능한지는 알아 보셔야 할 것 같습니다만...
외부에서 단열재를 교체하는 것은 무척 어려운 작업입니다. 비록 OSB에 횡력을 의지하지 않는 중목구조라서 OSB의 해체가 이론적으로 가능해 보이긴 합니다만... 바닥 난방 몰탈 등... 이미 집 전체에 요구하중이 다 실려 있는 상태에서도 OSB를 해체할 수 있는지는 저희가 구조기술사에게 문의를 해보아야 할 것 같습니다.
즉 적어주신 구성은 가능한 구성이나 구조안전 때문에 안될 수도 있겠다는 생각이 있습니다.
경질폼 외에는 실내의 투습을 효과적으로 억제할 방법은 존재하지는 않습니다. 특히 실내측 공사를 하지 않으신다면 더욱 그러합니다. 다만 굳이 한가지를 든다면.. 비닐벽지(실크벽지)를 새로 꼼꼼하게 시공을 하는 방법입니다. 이게 영구적으로 지속가능한 결과를 만들 수는 없지만.. 우리나라 목조주택이 그나마 버티고 있는 것이 이 벽지 탓이기 때문입니다.
그리고 겨울철 실내 습도가 건강 습도를 유지할 수 있도록 습도계를 놓고 노력을 하는 것이 가장 좋을 것 같습니다.
저희집이 2층집인데요. 2층 난방소음을 잡기 위해서 방통 재시공을 생각하고 있어서 2층 방통을 철거하고 외부 osb 해체를 진행하면 하중 부분에 있어서 부담이 덜하지 않을까 하는 희망을 해봅니다ㅜ
말씀해주신 습도관리는 관련 협회자료를 접하고 나서 열심히 노력중입니다(50%이내로 유지하기 위해 노력하고 있어요). 집을 위해서도 그렇고 저희 가족의 건강을 위해서도 올바른 방향이니까요.
혹시 하기의 지붕구성도 가능한 구성인지 한번 봐주실 수 있을까요?
칼라강판 - (멤브레인) - 방수시트 - OSB - 2x2 세로 각재(통기층) - 지붕용투습방수지 - 2x2 가로각재(사이에 암면 끼움) - OSB - 경질폼- 석고보드2py - pvc벽지
지붕은 철거후 재시공해야되는 상황으로 예상되서 지붕의 경우 실내측에서 경질폼을 작업할 수 있을 것 같습니다.
그리고 말씀해주신 구조기술사 문의 결과도 공유 부탁드릴께요.
도움 너무 감사합니다!
그러므로 대수선이라면 건축사가 개입을 할 것으로 예상되므로, 해당 건축사를 통해서 구조기술사의 검토를 받으셔야 할 것 같습니다.
관리자님~ 도움 너무 감사드립니다!