설계/시공관련 질문

PF보드 위 흡음뿜칠 시공관련 질의

G KK 4 4,069 2022.11.17 10:51

지하주차장 천저에 타설 부착으로 PF보드를 시공 하였습니다

주차장 천장 마감이 THK10 단열뿜칠로 되어있습니다.

일반 콘크리트면과, PF보드면의 부착력이 달라서 그런지 PF보드 부위은 뿜칠이 떨어지는 하자가 발생되어

PF보드위 뿜칠시공시 표준시방 또는 시공기준등의 자료나 시공방법이 있는지 부탁드립니다.

 

Comments

M 관리자 2022.11.17 11:08
PF보드면에 뿜칠 시공은 그 자체로 거의 불가능한 작업입니다.
이는 알루미늄 표면에 뿜칠을 하려면, 비흡수성표면용 프라이머를 바르고 뿜칱을 해야 하는데...
http://cbmc5775.com/product/%EB%B9%84%ED%9D%A1%EC%88%98%EB%A9%B4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%A8%B8-%ED%8D%BC%ED%8C%A9%ED%8A%B8%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%A8%B8-p-7000-%EC%9D%BC%EC%95%A1%ED%98%95%EC%8C%8D%EA%B3%B0-4l/834/

이 것이 붙었다고 하더라도.. PF보드와 알루미늄 표면 사이의 접착력이 상당히 약해서.. 장기적으로는 (그게 부분적이라 하더라도) 탈락의 가능성이 존재하기 때문입니다.

만약 표준시방을 만든다면 (물론 지금은 없습니다.)
비흡성성 표면용 프라이머를 2회 도포하고.. 아연도금 메탈라스를 화스너(600x600간격)로 박아서 천장면에 고정을 하고, 그 위에 뿜칠이 되는 방식이어야 할 것 같습니다.
G kk 2022.11.17 11:46
단열재 두께가 150정도 되는데 메탈라스가 아닌 드라이비트에 사용 하는 섬유 유리라스망을 사용해도 될까요? 라스시공 방법은 드라이비트와 동일 고정이고 그위에 뿜칠을 할까해서요
M 관리자 2022.11.17 14:01
그것도 가능하기는 합니다. 다만 보강용 메쉬라고 해서 150g~180g 짜리가 있어요.. 그 것을 사용하시는 것이 좋겠습니다.
G kk 2022.11.17 15:03
감사합니다